Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)
Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.
Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.
Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)
Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. Forumda daha önceden bununla ilgili açılmış tüm konuları-mesajları okudum.Sn.melikhanmutlu, bu sorun forumda önceden çok çözüm bulunmuş bir sorundur. Basit tek çözüm akım bilgisini OG primer devreden almanız. Tabiki buna uygun akım tr ve röle seçmeniz gerekir.
Aslında bizim kurduğumuz SVG sistemi bildiğimiz SVC değil IGBT anahtarlamalı invertör tabanlı bir sistem, bildiğimiz tristörlü röleli / sürücülü kompanzasyon sistemlerinden daha gelişmiş bir sistem. Örneğin 100 kVAr'lık bir modül hem kapasitif hem de endüktif tarafta 0.1 kVAr'dan başlayıp 100 kVAr'a kadar anlık olarak ihtiyacı belirleyip tam ihtiyaç kadar faz faz kompanze edebiliyor. Birçok yerde de uygulamasını gerçekleştirdik çalışmasından da çok memnunuz. Fakat bu tesiste anlamadığımız bir şeyler var tam olarak çözemedik halen, müşteri OG hücreye bir analizör bağlayacak böylece sayaç doğru okuyor mu okumuyor mu anlayacağız o zamana kadar da oranları ceza sınırının altında tutmaya çalışıyoruz şimdilik.Sisteme 100 kvar civarı svc bağladıysanız bunu 3 farklı röle ile mi yaptınız. Çünkü sadece svc sistem 30 kvar olarak kuruluyor. Daha fazla reaktif varsa kademelere kontaktör üzerinden reaktör bağlamanız gerekir. Röle ve sayaç arasında güçlerin uyuşmaması muhtemelen rölelerin hatalı algılaması sonucudur. Aksine sayacın olduğu kısımda hem aktif hem de reaktifin daha fazla çıkması lazım, çünkü sayaç trafo kayıplarını görürken kompanzasyon panoları daha sonrasında olduğu için bu tüketimleri göremez. Verdiğiniz akım harmonik değerleri çok yüksek değil hemen hemen her tesiste gördüğümüz oranlarda. Gözden kaçırdığınız diğer bir nokta trafoların endüktüf değerleri yüklenmeye bağlı olarak değişir yani sabit değildir. Bu değer yaklaşık olarak trafo gücünün % 0,15 ile % 1 civarıdır. Sistemde hem endüktif hem kapasitif nasıl ilerler demişsiniz. Faz açısı hem kapasitif hem endük olamaz fakat şu durum olursa bir faz aşırı endüktif diğeri aşırı kapasitif ise bu durumu sayaç iki haneye de yazar. Yada gece kapasitif gündüz endüktif (toplamda) bu durumda da yazar. Rölelerin algılamasını doğru kabul edip sayacı yanlış kabul etmek hatalı sonuçlar doğurur çünkü arada trafolara giden xlp kablo trafo kaybı (aktif ,reaktif) yüklenmeye bağlı endüktif değişimi bunlara neden olabilir.
Daha önce çalışmış olduğum fabrika da benzer sorun yaşadık fabrika da iki tane trafo vardı ve araları 150-200 metre mesafe vardı xlepe kablo da fabrika çalışmadığı akşamları kapasitif yazıyor gündüz iki tesiste devreye girince endüktif yazıyordu gruparge kocaeli bayisi benim çok sevdiğim bir kişi bu konu da da çok bilgili gruparge a.g. deki gibi akım trafoları yapmış o.g için trafo nun girişine bu trafolardan taktık ve yine o.g. için reaktifgüç kontrol rölesi ekledik SVC özellikli şöntreaktör ü svc ihtiyaç olduğu kadar devreye aldığı için sorunu çözdük bu tür sorunlar için trafo girişinden yani o.g. ölçüm yapıp SVC li bir kompanzasyon yapmalısınız şunu da söyleyeyim Türkiye de kompanzasyonun atası olan marka bu yeni sistemler de çok geri kaldıBiz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
KAEL.18 KD.TFT.OG rölemizin bağlantı örnekleri,ve kondansatör dizilim örnekleri sunulmuştur.Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)
Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.
Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.
Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)
Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)
Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.
Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.
Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)
Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.