OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

Değerli yorumlarınız ve desteğiniz için herkese teşekkür ediyorum.

Kompanzasyonu OG'den referans alarak yapmak bence de kesin çözüm gibi duruyor özellikle böyle yerler için. Fakat buradaki önemli problem; aktif güç tüketimlerinin de çok tutarsız olması, yani bu da ister istemez sayaç tarafındaki ölçümün hatalı olduğunu düşündürüyor. Buradan tanıtım olmaması adına sizlerle özel mesaj yoluyla bilgi paylaşıyor olacağım.


Evet size katılıyorum, biz konvensiyonel sistemlerle de kompanzasyon yapmaya devam ediyoruz fakat gelecekte kompanzasyon sistemlerinin ağırlıklı olarak hangi yöne evrileceği düşünüldüğünde bu SVG sistemleri olarak görünüyor şu an için. Gelecekte ne olur bilemeyiz tabi.

SVG ekranında ise fazlarda 12-13 kVAr reaktif güçler var fakat SVG harmonik kaynaklı reaktif gücü de gösterdiği için sayacın okuduğu reaktif güçler bu şekilde olmayabiliyor. DPF üzerinden değerlendirirsek belki de bu değerler 2-3 kVAr'ı geçmeyecek, tabi bunu da anlamak için bir enerji analizörü ile OG tarafından ölçüm yapmak gerekiyor.

Fazlarda çok bir dengesizlik göremedik ama 120A kadar da bir nötr akımı vardı. OG tarafına erişebilip orada ölçüm yapabilsek aslında çoğu şeyi göreceğiz ama Bedaş kendi gelip açmadığı sürece kolay kolay müdahale ettirmiyor biliyorsunuz. OG hücreler tarafında da arkadaşlar gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ölçüm alabileceğiz, o yüzden şimdilik bekliyoruz.
 
Problemi giderebildiniz mi? Benzer problemi yaşayanlar için bilgilendirebilir misiniz
 
Açıkçası tam olarak çözülmedi ama oranlar görece düzgün olduğu için firma çok da kurcalamak istemedi.
En doğru çözüm akım referansını orta gerilim tarafından almak tabi ki.
 
@melikhanmutlu
Baştan sizleri tebrik ederim bir çok kişinin yüzeysel işe bakıp kompanzasyonu anladığı bir devirde SVG gibi bir sistemi uygulayıp bundan yorumlar çıkarıp çözüm aramanız.

Nötr akımı buna sebep olabilir bildiğiniz gibi trafolarda üçgen yıldız dönüşümünden kaynaklı og tarafına yansıyan reaktif bileşen farklı bunun için yıllar önce og akım referanslı roleler yaptık geliştirdik piyasada epey efektif kullanılıyor ama şunu itiraf edeyim SVC sistemi SVG sisteminin yanından geçemez

ikinci ihtimal sayaç harmonik'leri hesaba katarakmı enerjileri hesaplıyor

üçüncü ihtimal sayacın bozuk olması

bu SVG ürünlerinin klavuzlarını vb bilgileri varsa mail atabilirmisiniz rica etsem g.demir@antcom.com.tr
hem tanışmış oluruz
 
@gunerdr merhabalar,
İletinizi geç gördüm kusura bakmayın.
SVG sistemi işleri çok kolaylaştırdı aslında bizim için de, umuyorum ki kompanzasyon alanında hızla bu dönüşüm sağlanabilir.

Akım referansının OG'den alınmaması en önemli problemdi bence de dediğiniz gibi fakat burada aktif güç tüketimleri dahi tutmadığı için problem muhtemelen daha farklı bir yerdeydi. Müşteri kendi tarafında çözdüğünü iletti, biz de sistemimizin düzgün çalıştığını biliyorduk zaten. O yüzden muhtemelen uzun yıllar önemli bir revize olmadığı sürece kompanzasyonla ilgili görüşmeyeceğiz gibi görünüyor.

E-posta adresinize de kısa bir bilgilendirme maili gönderiyorum, sevgiler.
 
SVG ürünlerinin açıklamalarını bana da yollayabilir misiniz ? atas42@hotmail.com
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…