Fahri bey;
Merak ettiğim bir konu var. Mesela ekli dökümanda 30-36kV gerilim değerleri için 250kVA trafonun nominal değerinin 4,8A olduğu yazıyor, fakat sigorta seçimi 16A veya 25A olarak yapılmış. 10A seçilmemesinin nedeni ne olabilir?
sigortaların direkte'mi yok sa modüler hücrede'mi olduğuda cok önemlidir eğer hücrede ise hücre için belirtilen sigorta amperlerinin aynısını ve vurucu pimli olanını kullanman gerekiyor kolaygelsin