Glorfindel822
Üye
- Katılım
- 19 Eyl 2012
- Mesajlar
- 37
- Puanları
- 1
- Yaş
- 33
Abb yetklisi geldi trafoyu inceledi testleri yaptı.Sebebini kesin söyleyemesede büyük ihtimalle gerilim yükselmesine bağlı olarak ark oluştuğunu söyledi.İndirici istasyondaki hücreye enerji analizörü takıldı ve gelen hat da sıkıntılı gibi.
Şekildeki gibi yaklaşık yarım saniyelik yükselme ve düşmeler sık sık yaşanmakta.Anlaam veremediğim şey A fazının anormal düşerken B'nin hafif yükselip C'nin aşırı yükselmesi.Sizlerinde yorumlarını bekliyorum.
Şekildeki gibi yaklaşık yarım saniyelik yükselme ve düşmeler sık sık yaşanmakta.Anlaam veremediğim şey A fazının anormal düşerken B'nin hafif yükselip C'nin aşırı yükselmesi.Sizlerinde yorumlarını bekliyorum.