Kablo firmalarının internet sitelerinde kablolara ait kilometre başına direnç ve reaktans bilgileri bulunmakta.
Bu biliglerle kendinizin hesaplamanızı öneririm.
ΔU= √ 3 * I * L * (R * cosφ + X * sinφ)
%e= 100 * ΔU/U
ΔU: Mutlak Gerilim düşümü (V)
I: Yük akımı (A)
L:Kablo uzunluğu (km)
R: Km başına direnç (ohm/km)
X: Km başına reaktans (ohm/km)
cosφ: güç faktörü
U:Faz-faz gerilimi (kV)
%e: Bağıl Gerilim Düşümü
Not: Bağıl gerilim düşümü hesabında birimleri düzgün ayarlamak gerekir.
Bu şekilde her kablo için en doğru hesap yapılabilir. Ancak EMO ajandasındaki K katsayılarını kullanarak da hesap yapılabilir.
%e= 10^-4 * K * S * L
K: Kablo için katsayı
S: Talep Gücü (kVA)