OG Yeraltı Kablo Gerilim Düşümü

E1L2

Üye
Katılım
15 Nis 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhabalar, og yeraltı kabloları gerilim düşümü hesapları ve tablolarına nasıl ulaşabilirim veya hangi kitapları önerirsiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kablo firmalarının internet sitelerinde kablolara ait kilometre başına direnç ve reaktans bilgileri bulunmakta.

Bu biliglerle kendinizin hesaplamanızı öneririm.


ΔU= √ 3 * I * L * (R * cosφ + X * sinφ)

%e= 100 * ΔU/U

ΔU: Mutlak Gerilim düşümü (V)
I: Yük akımı (A)
L:Kablo uzunluğu (km)
R: Km başına direnç (ohm/km)
X: Km başına reaktans (ohm/km)
cosφ: güç faktörü
U:Faz-faz gerilimi (kV)
%e: Bağıl Gerilim Düşümü

Not: Bağıl gerilim düşümü hesabında birimleri düzgün ayarlamak gerekir.


Bu şekilde her kablo için en doğru hesap yapılabilir. Ancak EMO ajandasındaki K katsayılarını kullanarak da hesap yapılabilir.

%e= 10^-4 * K * S * L

K: Kablo için katsayı
S: Talep Gücü (kVA)
L: Kablo uzunluğu (km)
 