sorununuz tam aciklayici degil soyle yapalim sayet oksijenmetreden analog sinyal aliyorsan ve micromastere profibus uzerinde kumanda ediyorsaniz inverterinizin anlayacagi dilde sinyalinizi (convert) ederek kumanda edebilirsiniz
profibus haberlesmeniz yok ise plcnize bi analog output ekleyerek invertere hiz verebilrisiniz
oksijenmetrede 4_20 mA cıkısı yok girişi var incelemek istersen kodunu vereyim endress hauser com 253 transmitter ... ilgin icinde tesekkür ederim. cevaplarını ve önerilerini bekliyorum...
oksijenmetreden analog sinyali plc ye alıyorum ayrıca manuel olarak scadada manuel olarak invertere ayar yapıyorum. benim bunu oksijenmetre ile kumanda etmem için ne gerekiyor ... ilgine tesekkürler...
plc ve scada var ise yapılacak is ozetle :
1- COM 253 den gelen 4-20 ma akım sinyalini plc analog input kartına bagla
2-PLC den analog input olceklemesi yap ve sinyali transmiteri kalibre ettigin degerler arasına donustur.
3-PID kontrol bloguyla kontrolu gerceklestir.
4-cıkıs sinyalini profibus veya analog output uzerinden invertere gonder.
5- inverter parametrelerini ayarla.
ama bu dediklermi daha once hic yapmadıysan vakit alabilir.