kardeş calıştığım işyerinde ( aritma tesisi ) 18 tane var ve hepsinden 4/20 bilgi gelip scadaya değer olarak gözüküyor..ama istersen tam olarak

order kod : gondersene bana
 
order code:COM 253-DX0010 kullandığım inverter siemens mm440 160 kw plc siemens s7 300
çizerek yardımcı olabilirsen sevinirim....tesekkürler...
 
Son düzenleme:
order code:COM 253-DX0010 kullandığım inverter siemens mm440 160 kw plc siemens s7 300

dx0010 açılımı
Liquisys M COM 223 / 253Version​
DX Basic functions, Sensor COS 41 / 4 / 4HD
Power supply
0 Power supply: 230 V AC
Measurement output
0 1 output signal: Dissolved oxygen
Contacts
10 2 contacts (limits / PID / timer)







sendeki cihazın output 4/20 var 31 - 32 klemens uçları sürücvünün input girişine girip sürücünün pıd den surücüye yol verebilirsin en basiti bu yada
herkesin tercih ettiği
oksijen metre ---- plc ---sürücü olayınada girersin
olay senin prosesinin hassasiyetidir.