Okulda Elektrık Arızası

tşkler arkadaslar seksonerden kaynaklanan arızadan dolayı tam kapanmamıs dıye dusundum ayarladık seksonerı aksam baktım yıne aynı seyı tekrarladı og dusuyo aksam olunca trafonun kademesını dusurduk sıkıntı ortadan kalktı tşkler
 
tşkler arkadaslar seksonerden kaynaklanan arızadan dolayı tam kapanmamıs dıye dusundum ayarladık seksonerı aksam baktım yıne aynı seyı tekrarladı og dusuyo aksam olunca trafonun kademesını dusurduk sıkıntı ortadan kalktı tşkler
Kademe düşürerek sekonder gerilimi arttırdınız. Yani problem gerilim düşüklüğüydü öyle mi? Yaptığınız işlem Y.G. değeri stabil değilse tehlikeli olabilir. Benzer şekilde uygulama yapan bir arkadaşımı uyardığım halde beni dinlememiş Y.G. değeri yükseldiğinde fazlar arası gerilimin 480-490V'a çıktığını gözlemlemiş ve epeyde bir hasarla karşı karşıya kalmıştı. Aman dikkat !
 