okulda kompanzasyon

Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
41
kael in varkombi12 rolesi var tesisin ortalama gücü 50 kw 380 olarak santrafüj ve kazan dairesi motorları diger güçler ise bilgisayar sınıfı ve 2x40 tms armatürler var. biz bu sisteme 100/5 3 adet akım trafosu 3 ad 0,5 kwar monafaze kondansatör 2 ad 1 kwar 2 ad 1,5 kwar 2 ad 2,5 kwar 2 ad 5 kwar 1 ad 10 kwar kondansatör koyduk sistem normalde 15 tms armatür çalışırken hiç problem olmadan röle çekmeye başlıyor ama bütün sınıfların lambararını açmaya başlayınca röle çektiklerini devreden çıkarıyor birde röle al04 aşırı kompanzasyon alarmı veriyor rölenin bağlantılarında bi sorun yok röleyide değiştirdik farkeden bişi yok
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
şu kullanma kılavuzu ve kondansatör hesap tablosunu incele eğer sorunla karşılaşırsan sorunu çözmeye çalışacağız
 

Ekli dosyalar

  • Kael Reaktif Güç Kontrol Rölesi.rar
    932.2 KB · Görüntüleme: 38
lambalar elektronik balast lımı?eğer öyle ise sabit bir endüktif yük reaktörü bağlayın.değerini seçerkende okulda gün içinde aynı anda kullanılması muhtemel tüm lambaları açın.röle üzerinden fazların kapasitif güçlerini ölçün.ölçtüğünüz değerlere göre üç fazlı bir endüktif güç reaktörünü sisteme enteğre edin.
 
fatih elektrik bey6varkobi 12'nin settuşuna basıp olc menüsüne geleceksin.qr,qsveqtdeki değerleri okuyacaksın sistemin kaç klovar kondansatör ihtiyacı olduğunu öğrenirsin
 

Bu sırada sayaç reaktif mi yazıyor ve oranı ne?
Lambalar ne tür? Elektronik balast mı var?
 