OMRON 3G3MV acil yardım

Katılım
17 Şub 2010
Mesajlar
195
Puanları
1
bu sürücü hakkında pek bilgim yok s1 saga s2 sola sabit hızda dönecek şekilde ayarladım saga sola gidiyor fakat ekranda referas frekensı olan 100 hz ye çıkartamıyırım n011 den f max sı 100 yaptım.n024 de 100 hz girdim.ref.frekansı 100 görünmesine rağmen çok yavaş dönüyor.hangi parametreyi eksik yaptıgımı bulamadım.teşekürler.:confused:
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
n 33'ü kontrol et birde ivn 200v 400v hangi tip ona göre motor bağlantına bak genelde ufak motorlarda 200v ise üçgen bağlaman gerekli. 400v ise etiket ne diyorsa o. n33 %100 olması lazım.
 