Omron 3g3mx2 modbus adresleri

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
113
Puanları
1
Yaş
30
selamlar,
omron 3g3mx2 sürücüsünü modbus rtu üzerinden run stop hız iler geri kontrol yapmak istiyorum fakat manueli incelediğimde register no eksi 1 girilmesi gerekiyor yazıyor kafam karıştı. kısaca Run Stop İleri Geri ve Frekans için modbus hex adresleri nedir? Teşekkür ederim...
 
Son düzenleme:
selamlar,
omron 3g3mx2 sürücüsünü modbus rtu üzerinden run stop hız iler geri kontrol yapmak istiyorum fakat manueli incelediğimde register no eksi 1 girilmesi gerekiyor yazıyor kafam karıştı. kısaca Run Stop İleri Geri ve Frekans için modbus hex adresleri nedir? Teşekkür ederim...
0001h----- Run-Stop için COIL (decimal adresi 1 girmelisin)
0002h-----Donüş yönü COIL (decimal adresi 2 girmelisin)
0001h----- Frekans 2Word (Holding Register) (decimal 40002)
1103h-----hızlanma rampası 2word
1105h-----yavaşlama rampası 2word
 
teşekkür ederim. frekans adresini decimal olarak 40002 nasıl buldunuz?
 