Arkadaşlar siemensten sonra omron öğrenmeye karar verdim ama bir sıkıntım var. İncelediğiğm dökümanlarda göremediğim bir konu hakkında soru sormak istiyorum.

Siemensteki operantların omrondaki karşılıklarını öğrenmek istiyorum.
MESELA;

I0.0= Girişler
Q0.0=Çıkışlar
M0.0=Yardımcı Röleler
V= Geçici Hafıza Alanları
SM=Özel Hafıza Bitleri
T=Zaman Röleleri
C=Sayıcılar

Arkadaşlar bu operantların karşılıklarını verirken bir adette örnek verirseniz sevinirim. Mesela; Girişler I0.0 , çıkışlar Q0.5, zaman röleleri T37 ....gibi.

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Konuya 25 kişi bakmış ama bir cevap veren olmamaış !!!! ENTERESAN..............
 
omron ile Siemens adreslemesi farklı

inputlar ve outputlar CIO olarak geçer
reğişterlar D ile başlar kalıcıdır
SM bitler A ile başlar
T TIM
C CNT
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
D data veriler
TIM zamanlar
0.0 girişler
10.0 çıkışlar
H kalıcı hafıza
 
omronda girişlere girişlere I yazmıyorsun sadece gercek çıkısa komut vermek ıstıyosan 0.0 dan başlıyor çıkıslarda 10.0 dan başlıyor zamanlar örn: t5 kalıcı hafızalar örn:h5.00 gibi
 
Merhabalar;

Kullanmış olduğunuz OMRON PLC modeline göre PLC giriş çıkış adreslemeleri değişmektedir. Örneğin CJ1M serisi PLC ler ile çalışıyorsanız, ilk slottaki kart, giriş veya çıkış olması farketmez, 0.0 adersinden başlar. CPM1A/2A serisi kullanıyorsanız, girişler 0.0 ile, çıkışlar 10.0 ile başlar. CPM1E serisinde ise girişler 0.0 dan başlar, çıkışlar 100.0 dan başlar. C: Counter ve T: Timer lardır. Gene sayıcı ve zamanlayıcıların sayıları , PLC modeline göre değişmektedir. İlgilendiğiniz PLC nin manualinde , bu bilgilerin hepsi mevcuttur.