ZOPTAN
Üye
- Katılım
- 22 Nis 2008
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhabalar, okulmuzda kullanmak için (Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) bir arkadaştan OMRON CPM2A PLC (ikinci el) aldık. CX Programmer 7.2 ile programlaya çalıştık ama malesef PLC ile PC bir türlü bağlantı kuramadık. Bağlantı kablosu olarak standart seri port (RS232) kablosu kullandık. Ayrıca elimizde OMRON CPM1-MIF01 kodlu bir cihaz daha var bu hem seri porta hemde PLC ye bağlanıyor. PC aynı kablo ile bu cihazlada bağlantı kuramadı. CPM1-MIF01 kodlu cihazı PLC'ye bağladığımızda PLC üzerindeki COMM ışığı sürekli yanıp sönüyor. Aceba PLC mi arızalı yada atladığımız ve bilmedğimiz bir ayrıntımı var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.