merhaba.isteğiniz motoru harici bir pot ile mi kontrol etmek yoksa plc üzerinden mi?eğer sadece potansiyometre ile kontrol edecekseniz,potansiyometreyi sürücünün analog girişine bağlarsınız.parametrelerdende hız referansı parametresini potansiyometre olarak ayarlayın.bir de dijital bir giriş üzerinden start vererek sürücüyü çalıştırabilirsiniz.veya sürücü kontrol panelinden start stop verirsiniz.eğer plcden çalıştırcaksanız burada iki şekilde bir çalışma şekli var.Bu da sürücünüzü nasıl kontrol edeceğinizle alakalı.Yani sürücünüzü sürekli aynı frekans veya farklı bir kaç frekansta sürecekseniz,bir kaç tane dijital çıkış verirsiniz.Bunuda sürücünün dijital inputlarını bağlar,parametrelerinizden de bunları sabit hızlar olarak ayarlayıp sürersiniz.Bu şu anlama gelir;belli bir şart olunca 20hz,başka bir şart olunca 30hz veya yavaşlamanız gerekirse 10 hz olarak düşünün.Diğer yöntem analog çıkıştan sürücüyü sürmek.Şöyle bir uygulama yapacaksınız,diyelim bir yere belli bir oranda ürün yollayacaksınız.İstiyorsunuz ki motorunuz set değerinize geldikçe yavaşlasın ve set değerine ulaştığında dursun.Bunu analog çıkıştan sürücüye 0-10 v veya 4-20 mA göndererk yaparsınız.Sürücünüzün parametrelerinden yine referans noktası olarak analog girişi seçersiniz.Bir de start stop çıkışınız olacak plc tarafında.Plc tarafında yaptığınız program içinde analog çıkışına bir değer gönderirsiniz ve sürücünüzde bu değere göre çalışır.Ekran yazılımında şöyle bir senaryo olabilir.Motor hızını yüzde cinsinde yazarsınız.yani%100 yazarsınız ekranınzdan.Eğer bu değeri yazdığımda maksimum hızda çalışmak istiyorsak bunu plc programında matematiksel işlem ile yaparsınız.Biraz karışık olmuş olabilir ama kafanıza takılan soruları sorun.Elimden geldiğimce yardımcı olmaya çalışırım.İyi çalışmalar.