Omron PLC Cep Telefonundan İzleme

asou68

Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
152
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
Şöyle bir bilgiye ihtiyacım var. Elimizde CP1L-60DT1 ve CP1W-40EDT1 serisi PLC ler ve NB7W-TW00B serisi HMI panel var. Yapmak istediğim sayıcılarıma ve zamanlarıma cep telefonundan ulaşmak. Bunu en kolay nasıl yapabilirim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Vereceğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 
Son düzenleme:
Bence en kolay PC de arayüz yaparak (Scada veya yazılım ile... ) o pc ye ulaşıp istediğin veri girebilirsin...pc ye uzaktan mobil cihazlardan erişebileceğin birçok yazılımlar var...Teamveawer ve remote desktop vb...Bu işi çok eski bir windows xp işletim sistemli bir pc ile de yapabilirsin.....
 
Bence en kolay PC de arayüz yaparak (Scada veya yazılım ile... ) o pc ye ulaşıp istediğin veri girebilirsin...pc ye uzaktan mobil cihazlardan erişebileceğin birçok yazılımlar var...Teamveawer ve remote desktop vb...Bu işi çok eski bir windows xp işletim sistemli bir pc ile de yapabilirsin.....
Öncelikle cevap verme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bu bahsettiğiniz şekilde cep telefonumuzdan sayaç değerini görüntüleyebilir miyiz yada set değerini değiştirebilir miyiz. Yada bir motoru çalıştırıp durdurabilir miyiz. Ama anladığım kadarıyla araya mutlaka Scada yazılması mı gerekir. Siemens logo da bu işlem sisteme modem takılarak yapıldığını izlemiştim internette bir videoda. Böyle bir modem takılarak yapılabilir mi acaba.
 
Android telefonda google play dan İphone da appstoredan Tesla Modbus Scada yazılımını indirerek yapabilirsiniz...Tabi bunu yapmakta daha önceki konu daki kadar hatta yapana kadar ondan biraz daha külfetli ama yaptıktan sonra kullanımı çok kolaydır... Öncelikle TCP modbus destekli bir plc ye ihtiyacınız var...Örnek DELTA DVP 12-SE ...yaptığınız yazılımda görmek ve müdahale etmek istediğiniz register ların modbus adreslerini bilmeniz gerek ...Deltada bunların tablosu var ordan bakıyorsunuz...Daha sonra plc ye iç yani local ağda ip adresi vereceksiniz ve iç local ip üzerinden telefondada modbus adreslerini kullanarak arayüzü gerçekleştireceksiniz...İç local ağda haberleşmede hiç bir problem yoksa sisteminizdeki ana modem den port yönlendirmesi yapacaksınız... yani 502 portunu sizin plc nin iç local ağdaki ip adresine yönlendireceksiniz...bu arada modemin dış ip adresini servis sağlayıcınızdan (telekom,superonline, vb.) sabit ip olarak istemenizi öneririm.. dışardayken bu ip üzerinden plc ye erişim sağlayacaksınız...
 
Android telefonda google play dan İphone da appstoredan Tesla Modbus Scada yazılımını indirerek yapabilirsiniz...Tabi bunu yapmakta daha önceki konu daki kadar hatta yapana kadar ondan biraz daha külfetli ama yaptıktan sonra kullanımı çok kolaydır... Öncelikle TCP modbus destekli bir plc ye ihtiyacınız var...Örnek DELTA DVP 12-SE ...yaptığınız yazılımda görmek ve müdahale etmek istediğiniz register ların modbus adreslerini bilmeniz gerek ...Deltada bunların tablosu var ordan bakıyorsunuz...Daha sonra plc ye iç yani local ağda ip adresi vereceksiniz ve iç local ip üzerinden telefondada modbus adreslerini kullanarak arayüzü gerçekleştireceksiniz...İç local ağda haberleşmede hiç bir problem yoksa sisteminizdeki ana modem den port yönlendirmesi yapacaksınız... yani 502 portunu sizin plc nin iç local ağdaki ip adresine yönlendireceksiniz...bu arada modemin dış ip adresini servis sağlayıcınızdan (telekom,superonline, vb.) sabit ip olarak istemenizi öneririm.. dışardayken bu ip üzerinden plc ye erişim sağlayacaksınız...
Verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,683
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst