4 adet omron mx2 sürücüleri omron plc üzerinden suruculerin frekanslarını ekrana koyduğum makina hız ayarı 0-100 arasında yazdığım değere göre orantılı eşit olarak nasıl artırıp azaltabilirim sürücülerin frekansları eşit değil hepsinin farklı bunu nasıl programlayabilirim yardımcı olurmusunuz
 
4 adet omron mx2 sürücüleri omron plc üzerinden suruculerin frekanslarını ekrana koyduğum makina hız ayarı 0-100 arasında yazdığım değere göre orantılı eşit olarak nasıl artırıp azaltabilirim sürücülerin frekansları eşit değil hepsinin farklı bunu nasıl programlayabilirim yardımcı olurmusunuz
Merhaba, frekansları operatör panelden yazmak istiyorsanız, PLC-Panel-İNVERTER arasında haberleşme olmalı veya inverterlara pulse çıkışı ile frekans ayarlayabilir yada inverter analog girişlerini plc den yazabilirsiniz. Ben bu tarz projelerde maliyet açısından PLC modülü almadan Panel-inverter rs485 ve panel plc rs232 kullanıyorum(iki portlu rs232 ve rs485 destekleyen HMI panel)

HMI (Master)--->İnverter(Slave) RS485
HMI---->PLC RS232
Daha sonra inverter frekans adreslerini Master Panel üzerinden plc data adreslerine Makro ile yazıyorum.
Makro PLC data adreslerini kullandığı için PLC data adreslerine istediğim frekans değerlerini istediğim matematiksel işlemlerle PLC programında yazıyorum. Bununla ilgili bir örnek sitede paylaşılmıştı, omron plc delta operatör panel ile
 
haber
Merhaba, frekansları operatör panelden yazmak istiyorsanız, PLC-Panel-İNVERTER arasında haberleşme olmalı veya inverterlara pulse çıkışı ile frekans ayarlayabilir yada inverter analog girişlerini plc den yazabilirsiniz. Ben bu tarz projelerde maliyet açısından PLC modülü almadan Panel-inverter rs485 ve panel plc rs232 kullanıyorum(iki portlu rs232 ve rs485 destekleyen HMI panel)

HMI (Master)--->İnverter(Slave) RS485
HMI---->PLC RS232
Daha sonra inverter frekans adreslerini Master Panel üzerinden plc data adreslerine Makro ile yazıyorum.
Makro PLC data adreslerini kullandığı için PLC data adreslerine istediğim frekans değerlerini istediğim matematiksel işlemlerle PLC programında yazıyorum. Bununla ilgili bir örnek sitede paylaşılmıştı, omron plc delta operatör panel ile
haberleşmeyi rs485 üzerinden yapıyorum ekrandan frekansları gırebiliyorum fakat benim istediğim bu 4 farklı frekanstaki sürücülerin frekanslarını (ekrana koymuş olduğum sürücülerin hızı 0-100 arası) yazdığım değere göre otomatik olarak artırıp azaltcak kısaca ben mesela bi surucuye ekranda maks 60.00 frekans yazdım ben o hız kısmına 100 yazdımmı surucunun frekansı 60 olcak 50 yazdımmı 30 olcak bu gibi hepsinin farklı frekansları ben suruculerın hızı bolumune 50 yazdımmı butun suruculerdeki ayarladığım maksimum frekansı yarıya bölcek bunu nasıl yapabilirim
omron plcde scala komutu varmış onu kulanan . ne işe yaradığını bilen varsa yardımcı olabilirmi
 
haber

haberleşmeyi rs485 üzerinden yapıyorum ekrandan frekansları gırebiliyorum fakat benim istediğim bu 4 farklı frekanstaki sürücülerin frekanslarını (ekrana koymuş olduğum sürücülerin hızı 0-100 arası) yazdığım değere göre otomatik olarak artırıp azaltcak kısaca ben mesela bi surucuye ekranda maks 60.00 frekans yazdım ben o hız kısmına 100 yazdımmı surucunun frekansı 60 olcak 50 yazdımmı 30 olcak bu gibi hepsinin farklı frekansları ben suruculerın hızı bolumune 50 yazdımmı butun suruculerdeki ayarladığım maksimum frekansı yarıya bölcek bunu nasıl yapabilirim
omron plcde scala komutu varmış onu kulanan . ne işe yaradığını bilen varsa yardımcı olabilirmi
Basit matematik işlemi x=3y/5
Hatta bunu panelden makro ile bile yapabilirsiniz
 
Evet yazabiliyorum
Plc içinde örneğin panelden data100 alanına veri yazıyorsunuz,
Plc programında data100 adresini sizin hesapla sabit 3 ile çarpıp çıkan sonucu data101 alanına yazdırın,
Data101 alanındaki değeri sabit 5 sayısına bölün ve sonucu data102 alanına atın,
data102 alanını ilgili inverterin frekans adresine yazın.
Bu şekilde bir işlem yapmanız gerekiyor
 
Plc içinde örneğin panelden data100 alanına veri yazıyorsunuz,
Plc programında data100 adresini sizin hesapla sabit 3 ile çarpıp çıkan sonucu data101 alanına yazdırın,
Data101 alanındaki değeri sabit 5 sayısına bölün ve sonucu data102 alanına atın,
data102 alanını ilgili inverterin frekans adresine yazın.
Bu şekilde bir işlem yapmanız gerekiyor
Bu dediğinizle benim anlattığım farklı ben sürücülere yazdığım Max frekansa göre skala etmek istiyorum
 
Merhaba, frekansları operatör panelden yazmak istiyorsanız, PLC-Panel-İNVERTER arasında haberleşme olmalı veya inverterlara pulse çıkışı ile frekans ayarlayabilir yada inverter analog girişlerini plc den yazabilirsiniz. Ben bu tarz projelerde maliyet açısından PLC modülü almadan Panel-inverter rs485 ve panel plc rs232 kullanıyorum(iki portlu rs232 ve rs485 destekleyen HMI panel)

HMI (Master)--->İnverter(Slave) RS485
HMI---->PLC RS232
Daha sonra inverter frekans adreslerini Master Panel üzerinden plc data adreslerine Makro ile yazıyorum.
Makro PLC data adreslerini kullandığı için PLC data adreslerine istediğim frekans değerlerini istediğim matematiksel işlemlerle PLC programında yazıyorum. Bununla ilgili bir örnek sitede paylaşılmıştı, omron plc delta operatör panel ile
Merhaba, yaptığınız bu uygulamalarda haberleşme hataları oluyor mu? Bu gibi durumlarda sürücülerin devreden çıkması iyi olmuyor. Baud rate'i genelde kaç tercih ediyorsunuz.
 