Merhaba, frekansları operatör panelden yazmak istiyorsanız, PLC-
Panel-İNVERTER arasında haberleşme olmalı veya inverterlara pulse çıkışı ile frekans ayarlayabilir yada inverter analog girişlerini plc den yazabilirsiniz. Ben bu tarz projelerde maliyet açısından PLC modülü almadan Panel-inverter rs485 ve panel plc rs232 kullanıyorum(iki portlu rs232 ve rs485 destekleyen HMI panel)
HMI (Master)--->İnverter(Slave) RS485
HMI---->PLC RS232
Daha sonra inverter frekans adreslerini Master Panel üzerinden plc data adreslerine Makro ile yazıyorum.
Makro PLC data adreslerini kullandığı için PLC data adreslerine istediğim frekans değerlerini istediğim matematiksel işlemlerle PLC programında yazıyorum. Bununla ilgili bir örnek sitede paylaşılmıştı, omron plc delta operatör panel ile