Benim inverter on grid olduğu için akü yok sistemde anlık üretiyordu. Sadece içinden dediğim gibi tık tık ses geliyor .hani role içinde aç kapa yapınca bı ses gelir ya onun gibi.2000 watlik
bak güzel insan, on grid yeni nesil bir cihaz, tık tık sesinin neden olduğunu sadece anlayan açıp bakan kişi bilebilir. bak sana kolay olan röle üzerinden gideyim. röle çekmeye çalışıyor çekemiyor; olası arızalar
1- ayaklarda soğuk lehim
2- süren ayaktaki direnç arızalı (özelliğini yitirmiş değer kaybetmiş)
3- süren ayağı besleyen kondastör arızası (özelliğini yitirmiş değer kaybetmiş)
4-sürücü entegre arızası veya çıkış voltaj ayağındaki olası arıza
5-rölenin kendisi arızalı
6-o bölgeye geln voltaj beslemesinin bozulması
yani sadece tık tık gelen sesten nokta atışı yapmak, benim şişe dibi gözlüklerimle keskin nişancı olmam demektir. tamir işi mühendislikten farklıdır. şimdi bu soruyu ben mühendismişim gibi cevap vereyim size,; cihazınızda muhtemelen voltaj dalgalanmasından dolayı bir sistem arızası olmuş, lütfen servise götürünüz. cevap yalnış mı değil. son derece doğru bir cevap, çünkü mühendis onu bilmek zorunda değil. mühendisin işi, sistem tasarlamak veya çalışan sistemi korumaktır, arge çalışması yapmaktır. ( bu arada kesinlikle mühendis arkadaşlarımı küçümsediğimi zannetmeyin, mühendis devre şemasına bakar görür ve okur, ben devre şemasında aradığımı bulana kadar akşam olur)