OP77 Sistem dosyaları

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
40
WinCC de OP77 için OS(Operating sistem) dosyalarını günceller iken
yanlışlıkla kopma oldu.Fakat şimdi sistem dosyalarını OP paneli
bulamıyor.Tekrar fabrika ayarlarına nası döndürebilirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sorununuz hala devam ediyor mu bilemiyorum ama gerekli çözümü diğer arkadaşlara da gerekli olur diye yazıyorum:

WinCC Flexible altında proje dosyanız açın. Ardından da Project >> Transfer >> Tranfer Settings ayarı altından panelinize göre Serial ya da Ethernet olarak bağlantı tipini seçiniz. (OS Update hatalı olduğu için burada MPI ya da PPI adaptörü kullanamazsınız) Burada karşınıza çıkan "Reset to Factory Settings" kutucuğunu seçip "Update OS" butonunu seçmeniz yeterli olur.

Ayrıca bu anlattığım yönetemin basılı haline de buradan ulaşabilirsiniz.
 