Sivas Askeri Hastane şönt reaktörlü orta gerilim ölçümlü kompanzasyon tesisi tamamlandı. İşte Oranlar.En sağdaki iki sütun reaktif ve kapasitif oranları gösteriyor. Trafo 600 Kva Çekilen akım 50 Amper yani yük çok az. Buna rağmen trafo boştaki reaktifi düzeltildi. Evet yanlış görmediniz 0,1 0,6 1 bile değil.
Panomuzda Isınmaya karşı 4 adet 900 m3/h lik fan kullanılmıştır. Pano iç ısı artışı esnasında direk reaktörler üzerine hava verilerek pano üst kısmından alınması sağlanmıştır. Ayrıca reaktör ısılarını asgari seviyede tutmak için büyük seçilmiştir. Reaktörler en fazla %50 kapasite ile çalışmaktadır. Bu durumda ısınma problemi oluşmamaktadır.
Tebrikler , gerçekten özellikle og referanslı kompanzasyon için inanılmaz değerler.Başarınızın devamını dilerim.
şekilde 1 adet endüktif reaktör görünüyor sebebi nedir?