Orta Gerilim referanslı kompanzasyon

iocak

Üye
Katılım
17 Haz 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
Sivas Askeri Hastane şönt reaktörlü orta gerilim ölçümlü kompanzasyon tesisi tamamlandı. İşte Oranlar.En sağdaki iki sütun reaktif ve kapasitif oranları gösteriyor. Trafo 600 Kva Çekilen akım 50 Amper yani yük çok az. Buna rağmen trafo boştaki reaktifi düzeltildi. Evet yanlış görmediniz 0,1 0,6 1 bile değil.
 

Ekli dosyalar

  • 1455895_629597677096567_47553437_n.jpg
    1455895_629597677096567_47553437_n.jpg
    99.6 KB · Görüntüleme: 101
Hayırlı olsun, birde şemayı görsek daha iyi olacak..kompanzasyon bağlantı şeması.
 
og_sema.jpg005.jpg003.jpg
 
Sisteminizde Harmonik reaktörler en altta kondansatörler en üstte ? ısınan hava yükselir prensibi ile yerleşim hatası yok mudur?

Örnekler;

trikomp.jpgtrikomp2.jpgtrikomp3.jpg
 
Panomuzda Isınmaya karşı 4 adet 900 m3/h lik fan kullanılmıştır. Pano iç ısı artışı esnasında direk reaktörler üzerine hava verilerek pano üst kısmından alınması sağlanmıştır. Ayrıca reaktör ısılarını asgari seviyede tutmak için büyük seçilmiştir. Reaktörler en fazla %50 kapasite ile çalışmaktadır. Bu durumda ısınma problemi oluşmamaktadır.
 
Tebrikler , gerçekten özellikle og referanslı kompanzasyon için inanılmaz değerler.Başarınızın devamını dilerim.
şekilde 1 adet endüktif reaktör görünüyor sebebi nedir?
 
Son düzenleme:
3 Adet Endüktif reaktör var. Resimde çıkmamış.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,820
Mesajlar
930,490
Kullanıcılar
452,637
Son üye
Yusufmuzac

Yeni konular

Geri
Üst