Orta gerilim xlpe kablosunun kapasitif etkisi hakkında bilgisi olan var mı?

zeytin

Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,
Çalıştığım yerde , orta gerilimde hücrelerinde ölçü sayaçlarımız var. (6,3 kV) Kullanmadığımız hattaki kapasitif sayaç, o hattaki xlpe kabloların kapasitif etkisinden dolayı, değer yazdı. Aktif tüketim sıfır olduğundan dolayı, reaktif cezaya giriyor. Bu konuda bilgisi olan var mı? Böyle durumlarda Tedaş reaktif kullanım bedeli alıyor mu? Bu kapasitif etkinin düzeltilmesi diye bir uygulama var mı?

Teşekürler
 
Bu konuda zeum abimin cevap vemesini beklıyorum ama ben bildiğim kadarıyla cevap vereyim. ölçü o.g tarafında ise kapasıtıf endeks kadar reaktif bedel ödersiniz;eğer sayaç ölçüm a.g. tarafında ise çok düşük (veya sıfır) tüketim olduğundan trafo kaybı ödersiniz.bu da trafo gücüne bağlı olarak değişiyor
 
Yanıt için teşekkür ederim. :)
XLPE kablonun kendisi kapasitif bir yük müdür ki sayaca değer yazdırabiliyor?
Buna ait internette aradım ama bilgi bulamadım.

Teşekkürler
 
havai hatlar, xlpe kablolar gerilim altında ve aralarında bir hava boşluğu olduğundan(bknz.kondansatörün yapısı) hatta kapasitif etki gösterirler. Bunların değerleri aşağıdadır ;

XLPE               36 kV    33 kV
KABLO           kVAR/km   kVAR/km

3x(1x50mm2)   57,4   47,3
3x(1x70mm2)   64,7   52,7
3x(1x95mm2)   70,0   57,8
3x(1x120mm2)   74,9   62,6
3x(1x150mm2)   79,8   66,3
3x(1x185mm2)   84,7   71,9
3x(1x240mm2)   94,9   78,1
     
XLPE                12 kV    11 kV
KABLO              kVAR/km   kVAR/km

3x(1x50mm2)      11,6   9,6
3x(1x70mm2)     13,3   11,0
3x(1x95mm2)     15,0   12,3
3x(1x120mm2)   15,8   13,4
3x(1x150mm2)   17,5   14,4
3x(1x185mm2)   19,1   15,8
3x(1x240mm2)   20,8   17,5
     
XLPE                12 kV   11 kV
KABLO             kVAR/km   kVAR/km

3x50mm2         12,5   9,9
3x70mm2         14,1   11,3
3x95mm2         15,8   12,7
3x120mm2       16,6   13,9
3x150mm2       18,3   14,9
3x185mm2       20,0   16,3
3x240mm2       22,4   18,1
 
Teşekkürler bu bilgi çok iyi oldu. Ben nasıl olupta kapasitif yük olduğunu çok iyi anladım, teşekkürler.
 
Açıklama İçin Teşekkürler Teknikadam_41 Benimde Merak Ettiğim Bir Konuydu
 
Sn.arkadaşım
Teknikadam olayın teknik boyutunu anlatmış teşekkür.
Aktif sayacının yazacağı değer burada önemli rol oynar.Aktif tüketimin sıfır ise Tedaş'ın satış sistemi kapasitif reaktifi faturalandırmaz. Ölçüm primer olduğundan trafo kaybıda fatura etmez.
Aktif enerjinin %20'si kadar kapasitif enerji çekildiğinde faturalandırma yapılır. Sıfırın %20 ' si sıfır olacağından fatura çıkmaz.Aktif enerjiye çok küçük bir değer girildiğinde faturalandırmaya tabi olur.Trafo kaybından dolayı aktif sayacın üzerinde çok küçük bir aktif tüketim varmı yokmu iyi bakmak gerekir.Saygılar..
 
teşekkürler, doğru bir yaklaşım. Aktif sıfırsa, kapasitif ceza kesilmemeli.
bizim şirketteki aktif sayaç (15 sn jeneratör hattı) 0,01 yazmış. 0,35 de kapasitif.
oranlayınca %35. Para olarak birşey değil neyseki ;)

cevaplardan dolayı herkese teşekkür
 
Sayacın çarpanı kaç ? Verdiğin değerlere göre fatura çıkar.
 
Arkadaşlar,
Teknik adam dostumuzun dediği gibi, YG. hatları boşta bile kapasitif yük oluşturur. Tedaş, kapasitif ihtiyacını karşılamak için, hatta kullanım olmasa bile, bazı YG. hatlarında enerji bulundurur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,839
Mesajlar
930,677
Kullanıcılar
452,676
Son üye
ali danışan

Yeni konular

Geri
Üst