Merhaba arkadaşlar bizim orta gerilim 34500 ve ölçüm sayaç 100v olarak 34500/100 dönüştürücü gerilim tarafosu var akım trafosuda 40/5
ÇARPANDA 2760 sorum şu 2760 ı 34500/100=345V ,40/5=8A
=345*8=2760 ÇIKIYOR burada çıkan 2760 da 40/5 nerde akım belirtiyor .
34500/100=40/5 giren akımlar çıkan akımlara eşit olacagına göre içler dışlar çarpım yaptıgmızda eşit çıkması gerekmez mi ?Bilen arkadaşlardan bu konuda yardım istiyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bahsetiğiniz olay sadece sayacın çarpanıdır. Giren akımlarla ve çıkan akımlarla alakası yoktur.
34500/100=345 sayısı gerilim trafosunnun çarpanıdır. 40/5=8 rakamı da akım trafosunun çarpanıdır. Genel hesap yapılırken 345x8=2760 çarpanı kullanılır.
Sayaç üzerinden okuyacağınız anlık akım değerini 8 ile çarptığıızda OG şebekeden çektiğiniz kaımı bulursunuz. Sayaç üzerinden okuyacağınız gerilim değerini 345 ile çarptığınızda da OG şebekenin gerilim seviyesini bulursunuz (Sayaç üzerinde 100/1,732=57,8V gibi bir değer görmelisiniz.)
 
hocam şimdi siz bu donuşumleri yaparsanız giren akım çıkan akıma eşit olamaaz orada trafo kullanıyorsunuz
siz eğer güç uzerınden yaparsanız bu olayı daha ıyı anlarsınız yani 34,5kV*giren akım=çıkan akım*kV şeklınde hesaplarsanız doğru olur
 