Kopmpanzasyon devrede. Ama yetersiz kalıyor diye düşünüyorum.
Kademeler çok küçük. 1 kVAR bile değil. 0,250 , 0,5 kVAR.
İlk kademe hariç kademelerin tamamı monofaze.
Pazartesi günü Röle ayarlarını kontrol ederek, küçük bir sabit grup bağlamayı düşünüyorum. (5 kVAR)
Bir kaç gün test ettikten sonra durumu sizlerle paylaşırım.
İlginize ve yardımlarınıza çok teşekkür ederim.
Merhabalar,
Öncelikle trf.değerinin %5 ne karşılık gelen sabit komp.kademesini devre baglamanizi öneririm.
Yaptiginiz ölçümden anlasilan da L1 fazinda fazla yük oldugu anlasiliyor.
Komp.rölesi ana panoda hangi akim trf.dan bilgi aldigida önem arzediyor.
Trafonun 1000 kVA olduğunu öğrendim. Bugün trafo kayıpları için 40 kVAR sabit kondansatör bağladım. Sabit kondansatör yaklaşık 3.5 -4 saat bağlı kaldıktan sonra aldığım endekslere göre endüktif %23 kapasitif %11 oldu. Sabit kondansatör biraz büyük geldi sanırım. Yarın 30 veya 35 olarak değiştirerek tekrar deneyeceğim. sabit grubu sayaç tarifelerindeki tüketimlere göre zaman saati kullanarak değişken hale getireceğim. Gündüz15, puant 5, gece 10 kVAR Olabilir.
grup arge firmasının o.g. refaranslı rölesi var. onu dene çözüm olur.Ben birkaç yerde denedim.çok iyi sonuç verdi
İlginize çok teşekkür ederim. Ben sabit grup bağlayarak çözebileceğimi düşünmüştüm ama bor türlü olmuyor. Bahsettiğiniz şekilde yapmama yardımcı olabilir misiniz? Maliyeti kabaca ne olur?