Kopmpanzasyon devrede. Ama yetersiz kalıyor diye düşünüyorum.
Kademeler çok küçük. 1 kVAR bile değil. 0,250 , 0,5 kVAR.
İlk kademe hariç kademelerin tamamı monofaze.
Pazartesi günü Röle ayarlarını kontrol ederek, küçük bir sabit grup bağlamayı düşünüyorum. (5 kVAR)
Bir kaç gün test ettikten sonra durumu sizlerle paylaşırım.
İlginize ve yardımlarınıza çok teşekkür ederim.
Merhabalar,
Öncelikle trf.değerinin %5 ne karşılık gelen sabit komp.kademesini devre baglamanizi öneririm.
Yaptiginiz ölçümden anlasilan da L1 fazinda fazla yük oldugu anlasiliyor.
Komp.rölesi ana panoda hangi akim trf.dan bilgi aldigida önem arzediyor.