Evet ögrendim 3 akım trafolu ile kontrol yapılıyor ve röle nin ismi ise kael reaktİf gÜÇ kontrol rÖlesİ
kademe gÖstergesİ İse 1 İle 12 arasi ben bunlardan 5 kademesİne kondansÖtÖr eklenmİŞ gÖrÜyorum
kondansÖtÖr lerİn İsİmlerİ : 1 kvar olanin ismi ede
2.5 kvar olanin İsİmİ emek
ve 5 kvar olanın isimi ise enerkon bundan 3 tane var
ve kondansÖtÖr lerİn Özellİklerİ
anma gÜÇÜ : 5 kvar
anma gerİlİm : 400 v
anma kapasİtesİ :10 hf
baglanti Şeklİ : karŞisinda ÜÇgen İŞaretİ var
tİp : shm
amma akimi :7.2 a
anma referansi : 50 hz
yalitim gÜÇÜ : 3 kv
deŞaj Şeklİ : w
ve son olarakta kondansÖtÖrlerİn gÜÇlerİnİ pense metre İle ÖlÇmemİ İstemİŞsİn ÖlÇtÜm ama her bİrİnİ el İle tek tek aÇtim kapatim Öyle ÖlÇtÜm
1 kvar olan
0,80 0,73 1,05
2,5 kvar olan
3,40 3,00 300
5 kvar olan birincisi
0 cekmiyor 3,45 3,75
5 kvar olan ikincisi
3,45 0 cekmiyor 3,45
5 kvar olan üçünçüsü
6,10 3,57 4,20
bu Şekİlde gÖsterİyor ama rÖle kapali İken ve hİÇ kondansÖtÖrler den hİÇ bİrİ aÇik degİl ken Şu anda 3 fazdan geÇen amper bİrİncİ fazdan 0,90 cekİyor İkİncİden 1,80 ÜÇÜnÇÜden 0,5 cekİyor
baŞka ne yapmam gerekİyor teŞekÜrler