rölenizin kael olduğunu yazmışsınız.kael in hangi modeli.12 kademe var diyorsunuz öyleyse varko12 veya varkombi 12.faz akımlarındanda anlaşılacağı üzere(0,9A,1,8A0,5A) dendesiz yük çekiyorsunuz.kondansatörleriniz 3 faz bağlı.bu durumdan kurtulma şansınız bu sistem ile biraz zor.acizane tavsiyem yeriniz müsaaitse 1 kandansatör daha ilave edin.verdiğiniz bilgilerden de anlaşılıyorki sisteminizdeki kondansatörlerde pek iyi durumda değil.onlarıda değiştirmeniz gerek.şimdi yapmanız gerekenler:1 kademeye 1 kvAR lık kondansatörün iki ucunu köprüleyin oradan bir uç çıkarın diğer boşta kaln uçla beraber iki uç elde edeceksiniz.bu kondansatörü birinci fazdan beslenecek şekikde faz nötr olarak bağlayın.2.kademeye ise 2,5kVAR lık kondansatörü yine aynı şekilde 2.fazdan beslenecek şekilde köprülü faz nötr olarak bağlayın.3. kademeye ise 1kVAR lık kondansatörü köprüsüz olarak 3.fazdan beslenecek şekilde bağlayın.4,5,6 .kademelere ise 2,5-2,5- ve 5kVAR olarak bağlayın.bu sizi sezon sonu olmanız nedeniyle cezadan kurtarır.ancak sezon başladığı zaman yeniden ölçüm yapıp kondansatör ve kademe ilavesi yapmanız lazım.bunu o zaman düşünürüz.kolay gelsin