otel için kompanzasyon 6 ay normal 6 ay kapasitif

SaygideĞer kardeŞİm
kael rÖlenİn tİpİnİ yazarmisiniz.
varko-12 mi,,,,,,varkombİ-12 midir.eğer varkombİ12 ise bu rölenlnin özelliklerinden faydalanarak bazı ölçümlere baktırarak ayar yaptırmak istiyorum.
saygılarımla 05352773070
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ben olsam hemen arardım yazdığın numarayı, bulunmaz fırsat
 
arkadasım bulundugunuz bolge hakkında bılgı verırsenız yakınımdaysa yardımcı olmaya calısırım.
 
rölenizin kael olduğunu yazmışsınız.kael in hangi modeli.12 kademe var diyorsunuz öyleyse varko12 veya varkombi 12.faz akımlarındanda anlaşılacağı üzere(0,9A,1,8A0,5A) dendesiz yük çekiyorsunuz.kondansatörleriniz 3 faz bağlı.bu durumdan kurtulma şansınız bu sistem ile biraz zor.acizane tavsiyem yeriniz müsaaitse 1 kandansatör daha ilave edin.verdiğiniz bilgilerden de anlaşılıyorki sisteminizdeki kondansatörlerde pek iyi durumda değil.onlarıda değiştirmeniz gerek.şimdi yapmanız gerekenler:1 kademeye 1 kvAR lık kondansatörün iki ucunu köprüleyin oradan bir uç çıkarın diğer boşta kaln uçla beraber iki uç elde edeceksiniz.bu kondansatörü birinci fazdan beslenecek şekikde faz nötr olarak bağlayın.2.kademeye ise 2,5kVAR lık kondansatörü yine aynı şekilde 2.fazdan beslenecek şekilde köprülü faz nötr olarak bağlayın.3. kademeye ise 1kVAR lık kondansatörü köprüsüz olarak 3.fazdan beslenecek şekilde bağlayın.4,5,6 .kademelere ise 2,5-2,5- ve 5kVAR olarak bağlayın.bu sizi sezon sonu olmanız nedeniyle cezadan kurtarır.ancak sezon başladığı zaman yeniden ölçüm yapıp kondansatör ve kademe ilavesi yapmanız lazım.bunu o zaman düşünürüz.kolay gelsin
 
unuttum özür dilerim.eğer röleniz varko12 ise (rölenin sol alt köşesinde yazar) rölenizide varkombi12 ile değiştirmeniz gerek.
 
burda yardım eden arkadaşların hepsine ayrıca etem güner abime fabia ,mustafa ,evcioglu gezer77 arkadaşlara ayrıca teşür ederim şu andaki durum bütün kondansötörler kapalı iken kapasitif aynı durumda ama reaktif biraz yükselmeye başlamış röle eski tip olanlardan yaklışık 5 yıl oldu taktıralı ama deniştirecem fiyat ve bilgi araştırmasında oldugum için verdiginiz bilgilerden dolayı teşekürlerimi sunarım
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…