Selamlar;
Aslında bariyerin kapağını bile açmamalısınız, ürün garantili , firma beceriksiz, bu filmi sık görürüz, beceriksizce yaptıkları işler yürümeyince suçu hep müşteride ararlar.
Bütün bariyer kartlarında kapama emniyeti girişi vardır, normalde kapalı kontak veren bir emniyet sensörü (genellikle karşılıklı alıcı-verici veya yansımalı infrared ) bu girişe bağlanır, emniyet sensörü herhangi bir algılama sonucu kontak değiştirdiğinde kontrol kartı kapamaya asla izin vermez, sizin bariyeriniz arada bir cisim varken kapanıyorsa şunlar olabilir:
1. Emniyet sensörü arızalı veya yanlış bağlanmıştır
2. Kontol kartı arızalanmıştır
3. Redüktör arızalıdır.
Her üç durumda da bunu çözümleyecek olan işi yapan firmadır.
Harici butonlar normalde açık kontak start girişine bağlanır, kablodaki kısa devre bariyerin durup dururken kendi kendine açılıp kapanmasına sebep olabilir, Yeraltından boru içinde çekilen kablolarda bu tip arızalar sıkışma, ıslanma vb ile ilgili olarak sık görülür. teşhis kolaydır, uçlar kontrol kartı klemenslerinden ayırıldığında durum düzeliyorsa sorun kablodadır.
Rf konusuna gelince; kontrol kartı yakınında harici(kutu) veya üzerinde onboard kumanda alıcısı kullanılır. Modüle edilmiş şifreli kodla çalışır ve çevredeki aynı taşıyıcı frekanstaki rf'den kesinlikle etkilenmez, doğru düzgün bir ürün kullanıldıysa tabii..
Kimse ilgilenmez, sorunu kendiniz çözmek zorunda kalırsanız buraya kontol kartının en azından markasını ve mümkünse bağlantı kısmının fotoğrafını gönderin, neleri ne şekilde kontrol edeceğinizi tarif ederim.