Otomatik kumanda ile trafik ışığı problem

yusing

Üye
Katılım
20 Eyl 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar trafik ışığı kumanda devresini yapıyorum sistemin tekrar baştan başlamasını yapamıyorum zaman devrenin enerjisini kontaktörle kesiyorum tabi enerjiyi kesen kontaktörde devre dışı kalıyor ve çok ani kontak açılıp kapandığı için devrenin enerjisi kesilemiyor zaman rölesi ile denedim aynı şey kendi nerjisi kesildiği için çok ani açılıp kapanıyor kontak bu yüzden devre başa dönüp döngüyü yapamıyor bunun çözümünü bilen varsa yardımcı olursanız sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Devrede muhurleme kontaktoru kullan ve sadece gorevi muhurleme olsun. Daha sonra muhurleme kontaginin cikisindan ek al ve basa dondurecek olan zaman rolesinin normalde kapali kontagini yerlestir. Bolece bir an bile olsa tum devrenin enerjisi kesilecek ve sistem basa donecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…