Öncelikle herkese merhaba benim söyle bir sorunum var içinde 20 adet kontaktör olan bir kumanda panosu hazırlıyorum benden istenilen bu kumanda panoları kontaktör ler 1. Kademede normal her biri birbirinden bağımsız çalışsın 2. Kademede aldığım zaman mesela 13. Kontaktör un termigi attıktan sonra 13 den önceki tüm kontaktör ler bırakaçak 1 haftadir uğraşıyorum ama bir türlü Sistem mi çözemedim varmı yardimci olabilecek kimse. Şimdiden tskkurler.
Elektrik bilgin ne duzeyde acaba boyle bir kumanda hazırlamak için cünkü plc kullanılmassa baya meşaketli duruyor kafadan açıklamak gerekirse 1-0-2 pako lazım termiklerde çift kapalı kontak lazım 1. kademe için pakonun 1. kademesi ustunden komple termikleri gezerek kumandayı hazırlarsın hangisinin termiği atarsa o durur ikinci kademe olarakta o iş baya sakat gibi her kontaktör için termiklerin kapalı kontaklarından beslenecek şekilde röle koyarsın kumandayı bu sefer 20. roleden baslatarak atlamalı olarak geriye doğru devam ettirirsin sona kadar devam hızlıca verilmiş bir cevap belkide daha basiti olabilir ) kolay gele
Pardon yanlış anlamışım mayınlı arazi gibi konuyu açan da piyadeymiş çok manidar . O zaman Elektronik katalım, her kontaktör ışıklı olsun ilave edilsin, buna bakan ldr/opto bir sayıcıya bağlansın (ayarlanabilen çıkışı olan modeli var mıdır bilmiyorum), ekleyen veya çıkaran şeklinde toplayıp pano şalterini kapatır.
3 sene önce bunun 13 bantlı uygulamasını yapmıştım kumandada ornek olarak 7 durunca 7 den sonrası dursun alarm versin 7 den öncesi belli bir zaman aralığında dursun.ama şunu soliyim çok karışık kumanda oluyor.al bi plc ile yap delta plc alabilirsiniz yardımcı oluruz plc varken bu kadar teferruat gerek yok