arkadaşın yaşadığı benzer sorunu bende yaşadım string gönderiyorum operatör panelden plc deki dt600 6001 toplam 3 sayfa olmak üzere 11 den 33 tane şimdi ilk sayfanın 1. yani dt 600 e 12345 YAZIYORUM 12. YE YANİ 2. SAYFADAKİ 1. sütüna ABCDE yazıyorum tekrar okumak için 1 sayfanın 1 sütununa ABCDE girdiğim yer 12CDE yani diğer dt İLE ÇAKIŞIP YAZIYOR yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba Panasonic Destek
Elimde 1 adet FP0-C16CP plc ve MT6070İH EasyView HMI var.
1- HMI ve plc yi birbirine bağlayıp (RS232 ile) HMI ın mini USB portunu pc ye bağlayarak tek bağlantı üzerinden her iki cihazıda programlayabilirmiyim?
2-her iki cihazada ayrı ayrı program atıp daha sonra RS232 kablosuyla PLC-HMI bağlantısı kurduğumda HMI da "plc no response"yazısı çıkıyor nedeni nedir?
Bu 2 sorumu cevaplayabilirseniz sevinirim
İyi Çalışmalar...
1-Ne yazık Miniusb portu üzerinden her iki cihaza program yükleyemezsin.
Panelde kullanmadığın diğer RS232 portlarından birini PC ile bağlarsan bu port vasıtası ile panel üzerinden plcye program gönderebilirsin.Buna Comport Passthrough özelliği diyoruz.
(Panel ile PLC arasındaki haberleşme kablosunu çıkartmadan)
2-''Plc No Response'' yazısının çıkması panel ile plc nin haberleşemediği anlamına gelmektedir.
Haberleşme kablosu ve haberleşme ayarlarını kontrol etmelisin.
Haberleşme kablosunda bir sorun olduğunu sanmıyorum çünkü aynı kabloyla plc ye sorunsuz program atabiliyorum. PLC ve HMI haberleşme ayarları ne olmalı yardım edebilirmisiniz dökümanda olur.