Merhaba
Bir önceki mailimde size gönderdiğim her iki örnekte çalışmaktadır.
Sizin çalışmıyor demenizi anlayamadım.
Ben sizin uygulamanıza özel bir örnek göndermedim.Standart home arama örneği yapıp gönderdim.
Öncelikle çalışmadığından neyi kastettiğinizi çözmeliyiz.
Bu komutları tetiklediğinizde plc pals üretmeye başlar.
Sizde plc hataya mı geçiyor?
Çıkış ledlerinde pals ürettiğini görmüyor musunuz?
Merhaba
4.sorunuzda belirtiğinizi tam olarak anladım diyemem ancak F171 veya F172 komutlarında verdiğiniz rampa zamanı sonunda istediğiniz hıza ulaşabilirsiniz.Arada 1sn beklemesini anlayamadım.
Örnek olarak;
F171 komutu istediğiniz rampa süresinde hızlanarak sizin belirttiğiniz maksimum hıza ulaştıktan sonra yine sizin belirttiğiniz adıma kadar durmadan hareket eder.
Daha önceki sorularınız arasında bulunan FP0R serisi plc pals üretirken online modda herhangi bir değişiklik yaptığınızda pals çıkışının kesilmesi olayını inceledim.
Dediğiniz gibi böyle bir durum var, ancak Panasonic bu plc de pals komutu detaylarını verirken böyle bir durum olduğunu belirtmiş.
Ne yazık ki bu bir sorun değil plc modelinden kaynaklanan bir özelliktir.Bu modeli bu şekilde kabul edeceğiz.