Panasonic plc 0-10v çıkış

musa217

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
222
Puanları
1
Konum
Usa
Mrb arkadaşlar elimdeki Panasonic plc den nasıl 0-10 çıkış alabilirm girişe potans bağlayıp 0-10v çıkış almak istiyorum yada bu şekilde nasıl yaparim
 

Ekli dosyalar

  • IMG20240114172528.jpg
    298.5 KB · Görüntüleme: 18
  • IMG20240114172521.jpg
    226.1 KB · Görüntüleme: 21
  • IMG20240114172515.jpg
    244.7 KB · Görüntüleme: 18
  • IMG20240114172525.jpg
    111.8 KB · Görüntüleme: 20
Merhaba

Resimlerde gördüğüm kadarıyla potansı bağlayabileceğiniz analog giriş modülünüz elinizde bulunmamaktadır.
Potans bağlayabilmek için 10V veya 5V güç kaynağına ve analog giriş modülüne ihtiyacınız var.

Ayrıca gördüğüm kadarıyla eski FPWINGR2 yazılımını kullanıyorsunuz, bu yazılım yerine daha güncel ve fonksiyonel olan FPWINPRO7 yazılımını kullanmanızı tavsiye ederim.

İyi çalışmalar
 
Şu iki kanaldan çıkış alabildim ama diğer iki kanaldan alamadım data olarak yazdım wy2 ve wy3 ten çıkış alabildim ama diğerlerinden alamadım nasıl yapabilirim
FP winpro indirdim ilk defa kullanacağım teşekkür ederim öğrenmem gerek bana bir örnek atabilirsin varsa 4 adet analog çıkış
 
Son düzenleme:
Hangi analog çıkış modülünü kullanıyor iseniz ona uygun fonksiyon bloğunu FPWINPRO7 de seçerek gerekli ayarlamaları yapmalısınız.

Aşağıdaki linkte FP0R-DA4 modülünden nasıl çıkış alınabileceği gösterilmektedir.

Yine aşağıdaki linkte de bu video da gösterilen uygulamanın projesini bulabilirsiniz.
http://download.savior.com.tr/YOUTUBE ORNEKLER/PLC/FP0R_DA4/
 