iyigünler panasonic plc ile panasonic a5 sürücüsünü kontrol edemedim lütfen yardım edermisiniz örnek açıklamalı olarak bir adet örnek gönderme imkanınız varmı.teşekkürler.FPG-C32T2H PLC . Sitenizi forum sitenizi inceledim ama bir türlü yardımcı kaynak bulamadım.
 
Merhaba

Hangi editörümüzü kullandığınızı öğrenebilir miyim?(FPWINGR mi FPWINPRO mu)
Kullandığınız editör güncel mi versiyonu güncel değilse lütfen güncelleyiniz.
FPWINPRO 6.414, FPWINGR 2.92 dir.

İyi çalışmalar
 
Hocam FPWINGR 2.92 Kullanıyorum güncel .istediğim hangi komutu kullanacam. Basit örnekle açıklama şansınız varsa.size minnettar kalırım.hocam çünkü taktım kafaya bir türlü kontrol edemiyorum.en basit şekilde . servo sürücüde ayrıyetten parametre değiştirmem gerrekiyormu ve 50 pinlik sokette sadece pozisyon kontrol olarak hangi bağlantıyı yapmam lazım plc programından sonra öğrenmek istediğimde bu.
 
Son düzenleme:
Merhaba

Ekteki dosyada gerekli örneği ve açıklama resimlerini bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • FPWINGR_FPG_servo_kontrol.rar
    521.7 KB · Görüntüleme: 140
Allah razı olsun hocam bakacam hemen
 
Hocam a4 servo sürücü içinde aynı islemler değilmi. Parametre ve programda değişiklik yok sanırım
 
Merhaba

Pin bağlantıları aynı, plc programı aynı, servo sürücünün parametre isimleri değişir.
A5 deki parametre 008, A4 de Pr4B karşılık gelmektedir.
Ayrıca A4 sürücüde Pr02:0, Pr40:0,Pr41:0,Pr42:1 olmalıdır.

İyi çalışmalar
 
Gerçekten Sağol hocam
 