Pano hakkında sorum var?

Üye
Katılım
23 Şub 2018
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
31
Öncelikler herkese merhabalar;

1)Kumanda panosuna dışardan gelen 3 faz nötr(N) ve toprak(PE) kablolarını pano içinde yerleştirirken bu ana besleme kablosundaki toprak kablosu panoya temas halinde olması gerekir değil mi? Ve bütün topraklamalar (380v...24V )bu baraya bağlanmalı?

2)Nötr bağlantıda trifaze ve monofaze nötr bağlantılar aynı nötr barasınamı bağlanmalı?

3)Nötr panodan izolelimi olmalı?

4) 220V ve 24V AC ve DC olanlar girişte besleme trifaze kablosundaki nötr ile aynı barayamı bağlı olmalıdırlar.En çok merak ettiğim!

tüm cevap verenler için Teşekkür ediyorum.
 
Dışardan gelen 3 faz ve nötr baralara bağlanır. topraklama ise toprak barasına panonun gövdesine temas halinde bağlanır.
Nötr bağlantısıda nötr barasına tüm nötrler bağlanır.
Nötr panoya temas etmemeli izolali olmalıdır.
Bildiğim kadarı Alternatif akımla Dc akım birleştirilemez. Ayrı ayrı bara kullanmalısın.
 
Dışardan gelen 3 faz ve nötr baralara bağlanır. topraklama ise toprak barasına panonun gövdesine temas halinde bağlanır.
Nötr bağlantısıda nötr barasına tüm nötrler bağlanır.
Nötr panoya temas etmemeli izolali olmalıdır.
Bildiğim kadarı Alternatif akımla Dc akım birleştirilemez. Ayrı ayrı bara kullanmalısın.
Çok teşekkür ederim.
 
Öncelikler herkese merhabalar;

1)Kumanda panosuna dışardan gelen 3 faz nötr(N) ve toprak(PE) kablolarını pano içinde yerleştirirken bu ana besleme kablosundaki toprak kablosu panoya temas halinde olması gerekir değil mi? Ve bütün topraklamalar (380v...24V )bu baraya bağlanmalı?

2)Nötr bağlantıda trifaze ve monofaze nötr bağlantılar aynı nötr barasınamı bağlanmalı?

3)Nötr panodan izolelimi olmalı?

4) 220V ve 24V AC ve DC olanlar girişte besleme trifaze kablosundaki nötr ile aynı barayamı bağlı olmalıdırlar.En çok merak ettiğim!

tüm cevap verenler için Teşekkür ediyorum.
1) Panoda topraklama tekdir ve toprak barasına bağlanır.
2) Transformatör primer tarafında tek nötr vardır.
3) Evet nötr topraktan dolayısıyla gövdeden izole olmalıdır.
4) Transformatör sekonder tarafın nötrü ayrıdır primer devreyle asla birleştirilemez. Transformatörlerde primer devre sekonder devreden bağımsızdır. DC'de zaten nötr yoktur.(+/-)
 
1) Panoda topraklama tekdir ve toprak barasına bağlanır.
2) Transformatör primer tarafında tek nötr vardır.
3) Evet nötr topraktan dolayısıyla gövdeden izole olmalıdır.
4) Transformatör sekonder tarafın nötrü ayrıdır primer devreyle asla birleştirilemez. Transformatörlerde primer devre sekonder devreden bağımsızdır. DC'de zaten nötr yoktur.(+/-)
Abi sen adamsın Allah ecrini versin.
 
4) 220V ve 24V AC ve DC olanlar girişte besleme trifaze kablosundaki nötr ile aynı barayamı bağlı olmalıdırlar.En çok merak ettiğim!

tüm cevap verenler için Teşekkür ediyorum.
380 VOLT la birlikte makineye bağladığın nötr220 volt un nötrüdür 24 AC pano içindeki trafodan çıkar nötr ü de bu tarafodan alınır 24 volt dc de nötr yoktur 0VDC vardır bu da yine pano içindeki power supply denilen güç kaynağından üretilir bununda 0V u ayrı klemens grubuna bağlanarak dağıtılır
Bazı makinelerde 380 AC bağlanır ama nötr makineye bağlanmaz makinenin içinde izalasyon trafosu konulmuştur bu trafodan 220 VOLT AC 110 Volt AC 24 VOLT AC üretilierek makine içindeki kumanda devresine verilir yurtdışından gelen bir çok makinede bu böyledir makine içine trafo koymak toprak faz arasında kalan insanların çarpılamsını da engeller bu nedenle güvenlik içinde trafo koyulur birçok makineye
Ben sıfır makine toplasam içine mutlaka izalasyon trafosu koyarım
 
380 VOLT la birlikte makineye bağladığın nötr220 volt un nötrüdür 24 AC pano içindeki trafodan çıkar nötr ü de bu tarafodan alınır 24 volt dc de nötr yoktur 0VDC vardır bu da yine pano içindeki power supply denilen güç kaynağından üretilir bununda 0V u ayrı klemens grubuna bağlanarak dağıtılır
Bazı makinelerde 380 AC bağlanır ama nötr makineye bağlanmaz makinenin içinde izalasyon trafosu konulmuştur bu trafodan 220 VOLT AC 110 Volt AC 24 VOLT AC üretilierek makine içindeki kumanda devresine verilir yurtdışından gelen bir çok makinede bu böyledir makine içine trafo koymak toprak faz arasında kalan insanların çarpılamsını da engeller bu nedenle güvenlik içinde trafo koyulur birçok makineye
Ben sıfır makine toplasam içine mutlaka izalasyon trafosu koyarım
Bu izolasyon trafosu devreye seri mi bağlanıyor abi.faz notr girip yine faz nötr mu cikiyor.amaci nedir bunun tam olarak?..makineden ornek verdin mesela.makinenin neresine baglanir bu genelde pako salterden TMS den hemen sonra mi?
 
Bu izolasyon trafosu devreye seri mi bağlanıyor abi.faz notr girip yine faz nötr mu cikiyor.amaci nedir bunun tam olarak?..makineden ornek verdin mesela.makinenin neresine baglanir bu genelde pako salterden TMS den hemen sonra mi?

Trafoyu seri bağlamak nedemek :) İzolasyon trafosunun amacı adı üzerinde primer devredeki olumsuzluklardan sekonder devreyi korumaktır bu nedenle en çok kumanda devrelerinin girişinde kullanılır. Detaylı bilgi nette bol miktarda bulunmakta.
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/izolasyon-trafosu-nedir/16693#ad-image-0
 
peki izolasyon tranformatörünün sekonder sıfır noktası toprakla birleştirilirse çarpılma senaryosunda bi değişiklik oluyor mu?
 