Hayirli gceler arkadaslar bir panonun sagligi icin sadece isletme ve koruma topraklamasi Olcumumu yapmaliyz baska bi bilginiz varmi meger cihazi ile bu isletme ve koruma topraklamasini nasil yapariz aciklayabilecek bi arkadas varmi smdiden tesekkurler
 
Son düzenleme:
Meger bir ölçü aletidir megerle topraklama yapılmaz sadece ölçülür
forum da "topraklama öçmek" veya " meğer kulanımı" diye ararsan çok konu var.
 
Hayirli gceler arkadaslar bir panonun sagligi icin isletme ve koruma topraklamasi yapmaliyz baska bi bilginiz varmi meger cihazi ile bu isletme ve koruma topraklamasini nasil yapariz aciklayabilecek bi arkadas varmi smdiden tesekkurler

Tüm üyelere duyurulur;
Soru sormadan önce sorduğunuz konuyla ilgili en azından temel bilgileri edinirseniz;
1) Doğru soru ve sorular sorarsınız.
2) Sorduğunuz sorunun kalitesi artar.
3) Temel bilgi üzerine edindiğiniz bilgiler konunun kafanızda netleşmesini sağlar.

Aksi taktirde yanlış ve mantıksız sorular soracak, verilen cevapları da anlamanız mümkün olmayacaktır !
 
Yanlis yazilmis birseydi bilinmeyen birsey degil dalginlik sadece
 

Sorduğun soruda ölçümü nasıl yaparım mı? Ölçtüğüm değerin uygunluğunu nasıl anlarım mı? Çıkan yüksek dirençleri işletmenin sağlığı için nasıl düşürürüm mü? yani ne demek istediğin belli değil.
Yukarıdaki tüm soruların cevapları forumda mevcut !
 
Panoların uzun ömürlü ve güvenilir olması için öncelikli olarak tip testli pano olmasında fayda bulunmakta. Aşağıda tip testli panonun neleri kapsadığı açıklanmıştır.

Pano tip testleri ,özel laboratuarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve bağlantı sistemleri uygulanmış prototiplere gerçekleştirilir.


Bu tip testlerinin dışında,

3 adet rutin test yetkili panocu veya fabrika sorumluluğundadır.

3 adet rutin test;

• Genel denetim (kablaj muayenesi vb.)

• Yalıtım testi

• Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliğinin denetlenmesi

Sonuç olarak, tip testli pano ile imalat yapılmışsa ve imalat sonunda da 3 adet rutin test yapılmışsa, panolarınız uzun ömürlü ve güvenilir olacaktır.

IEC 61439-1 Tip Testler
1.IEC 61439-1, madde 10.2-10.2.2-10.2.3 -10.2.3.1-10.2.3.2 -10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7’e göre Malzeme ve parçaların denetlenmesi.(korozyon, anormal ısı direnci, radyasyon, kaldırma, mekanik etki ve işaretlenme)
2. IEC 61439-1, madde 10.3’ye göre Koruma derecesinin denetlenmesi.
3. IEC 61439-1, madde 10.4’ye göre Yalıtım açıklıklarının veKaçak yolumesafelerinin denetlenmesi.
4. IEC 61439-1, madde 10.5-10.5.2-10.5.3’ye göre Elektrik çarpması ve koruyucu devrelerin bütünlüğüne karşı korumanın denetlenmesi.
5. IEC 61439-1, madde 10.6’ye göre Anahtarlama cihazları ve bileşenlerinin denetlenmesi.
6. IEC 61439-1, madde 10.7’ye göre İç elektrik devreleri ve bağlantılarının denetlenmesi.
7. IEC 61439-1, madde 10.8’ye göre Dış iletkenler için terminallerin denetlenmesi.(klemens, şalter kontakları v.s.)
8. IEC 61439-1, madde 10.9-10.9.2-10.9.3Dielektrik özelliklerinin denetlenmesi(Güç-frekans, gerilim, darbe dayanım gerilimi dayanım)
9. IEC 61439-1, madde 10.10’ye göre Sıcaklık artışının denetlenmesi.
10. IEC 61439-1, madde 10.11’ye göre Kısa devre dayanımının denetlenmesi.
11. IEC 61439-1, madde 10.12’ye göre Elektromanyetik Uyumluluğun denetlenmesi.
12. IEC 61439-1, madde 10.13’ye göre Mekanik işlevselliğin denetlenmesi.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…