Panoların uzun ömürlü ve güvenilir olması için öncelikli olarak tip testli pano olmasında fayda bulunmakta. Aşağıda tip testli panonun neleri kapsadığı açıklanmıştır.
Pano tip testleri ,özel laboratuarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve bağlantı sistemleri uygulanmış prototiplere gerçekleştirilir.
Bu tip testlerinin dışında,
3 adet rutin test yetkili panocu veya fabrika sorumluluğundadır.
3 adet rutin test;
• Genel denetim (kablaj muayenesi vb.)
• Yalıtım testi
• Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliğinin denetlenmesi
Sonuç olarak, tip testli pano ile imalat yapılmışsa ve imalat sonunda da 3 adet rutin test yapılmışsa, panolarınız uzun ömürlü ve güvenilir olacaktır.
IEC 61439-1 Tip Testler
1.IEC 61439-1, madde 10.2-10.2.2-10.2.3 -10.2.3.1-10.2.3.2 -10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7’e göre Malzeme ve parçaların denetlenmesi.(korozyon, anormal ısı direnci, radyasyon, kaldırma, mekanik etki ve işaretlenme)
2. IEC 61439-1, madde 10.3’ye göre Koruma derecesinin denetlenmesi.
3. IEC 61439-1, madde 10.4’ye göre Yalıtım açıklıklarının veKaçak yolumesafelerinin denetlenmesi.
4. IEC 61439-1, madde 10.5-10.5.2-10.5.3’ye göre Elektrik çarpması ve koruyucu devrelerin bütünlüğüne karşı korumanın denetlenmesi.
5. IEC 61439-1, madde 10.6’ye göre Anahtarlama cihazları ve bileşenlerinin denetlenmesi.
6. IEC 61439-1, madde 10.7’ye göre İç elektrik devreleri ve bağlantılarının denetlenmesi.
7. IEC 61439-1, madde 10.8’ye göre Dış iletkenler için terminallerin denetlenmesi.(klemens, şalter kontakları v.s.)
8. IEC 61439-1, madde 10.9-10.9.2-10.9.3Dielektrik özelliklerinin denetlenmesi(Güç-frekans, gerilim, darbe dayanım gerilimi dayanım)
9. IEC 61439-1, madde 10.10’ye göre Sıcaklık artışının denetlenmesi.
10. IEC 61439-1, madde 10.11’ye göre Kısa devre dayanımının denetlenmesi.
11. IEC 61439-1, madde 10.12’ye göre Elektromanyetik Uyumluluğun denetlenmesi.
12. IEC 61439-1, madde 10.13’ye göre Mekanik işlevselliğin denetlenmesi.