konutta artık akım set akımı 300mA'i, gecikme ise 1S'yi geçmemeli.
yangın ve patlama riski olmayan sanayi tesislerinde 300mA eşikli (selektif) RCD kullanım zorunluluğu yoktur.
yangın ve patlama riski olan tesislerde beyan artık akımı 500mA aşmayan RCD kullanılmalı veya izolasyon hatasında alarm verecek sistem kurulmalı.
örneğin, yangın riski olmayan bir tesisin 600kW'lık bi makine panosunda koruma topraklaması 10 ohm'sa RCD açma akımını 5A'e set edebilirsiniz. bahsettiğim RCD son devre yani hayat koruma içindir. şimdi bu makinenin ADP panosundaki şalterine takılacak sözde yangın koruma RCD'si için dertlenelim mi?