PARADOX ALARM SİSTEMİ YARDIM

Katılım
21 Ara 2011
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
38
S.A ARKADAŞLAR PARADOX ALARM SİSTEMİNDE EVDE KURMADA PIR DEDEKTÖRÜ 009 YAPIYORUM MANYETİK KONTAK 001 YAPIYORUM EVDE KURMA AKTİK OLUYOR SORUN YOK AMA TAM KURMADA PIR DEDEKTÖR GÖRDÜGÜ ANDA SÜRE VERMEKSİZİN ÖTÜYOR BU SORUN İLE ALAKALI NE YAPABİLİRİM
 
Merhaba , Girmiş olduğunuz rakamlar zon tanımlama ile ilgili tanımlanan zonlara özellik vermek lazım.

Öncelikle paradox' un hangi modelini kullanıyorsunuz...? Kolay gelsin.
 
Merhabalar,

Evimde Paradox 728 var.

Bir süredir Balkona çıktığımda PIR gördüğünde keypadden ses geliyor.

Dünden beri de ana kapıyı açınca aynı ses yine geliyor.Bir de TBL ışığı sürekli yanık durumda.

Sorun ne olabilir acaba?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhaba 728 alarm paneli ile ilgili teknik dökümanlara destek sitemden ulaşabilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Destek için teşekkür ederim. Ümit Bey,
Ancak ben bu dökümanlardan bişey anlamıyorum.
Sıkıntım hala devam ediyor.

Nasıl çözebileceğime dait nokta vuruşu bir tavsiye de bulunur musunuz?

Teşekkür ederim...
 
Sn.ultraaslankara,PIR dedektörü tüm durumlar için ani zone olarak tanımlamışsınız.Böyle tanımlayıncada şikayetçi olduğunuz durum kaçınılmaz oluyor.PIR hangi tür kurmada aktif olacak ve giriş gecikmeli veya takip zone hangisi olacak ona karar vermelisiniz.
 
Teşekkürler arkadaşlar
 