Parafudr topraklaması açık iletkenle mi yapılmalı?

Ebru.drn

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
269
Puanları
16
Yaş
34
Parafudr topraklaması açık iletkenle mi yapılmalı? Öyle ise sebebini açıklayan yönetmelik nedir? Kapalı olması gerekiyorsa bunun sebebi nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tedaş el kitabı-6 da 95lik galvaniz örgülü çelik iletken ile yapılması gerektiği yazıyor.Henüz kapalı iletken kullanıldığını hiç görmedim.Sebebine gelince kitapta ,koruma topraklaması ile parafudr topraklamasının aynı topraklayıcıya irtibatlanması gerektiği yazıyor.Buna istinaden kapalı iletken kullanmaya gerek yok sanırım.
 