Ustalarım konu açmak yerine mevcut yerden devam etmeyi düşündüm bu cihaz neye yariyor ve çalışma prensibi nasıldir tecrube etmiş arkadaşlarin bizi aydinlatmasını bekliyoruz.
Yıldırım darbe sayıcı.Paratönere yıldırım düş-
mesi halinde,numaratör 1 sayı atar.Şu anda-
ki rakamda,kaç defa çalışmış olduğunu gös-
terir.Üzerinde 1-2 rakamı varsa,bunlar test
esnasındaki değerlerdir.Sizinki 15 gösteri-
yor.Demekki,asgari 13-14 defa çalışmış.An-
cak,montajı yanlış yapılmış.Her iki iletkende
sayıcıdan geçmesi gerekirdi.
Paratoner için iki iletken kullanılmasının sebebi Yıldırımdan Korunma standartları olan TS EN 62305 standartıdır. Mantığı ise hem yükü bölüştürmek hem de iki iletkenden birinin kopması halinde diğerinin işlevini yerine getirmesidir. Resimdeki gibi ikisi yan yana gitmemesi lazım aslında ama ülkemizde maalesef bu şekilde ikili olarak yapılıyor. Standartı iki ayrı iletkeni binanın iki ayrı cephesinden tek iletken olarak indirmektir.
Resimdeki alet yıldırım sayacı dır. Her düşen yıldırım darbesinde 1 sayar. Bu yıldırım sayacının bulunduğu mevki yıldırımın sık düştüğü bir yer olmalı. Yıldırımdan Korunma tasarımı iyi yapılmalı ve Elektronik cihazların devre kartlarının vb yanmaması için önlem alınmalı.
2 adet fi 8 yerine 30x3 lama bakır olmazmı ?Son 20 yılda yaptığım / yaptırmış olduğum
100 e yakın paratöner tesisinde( resmi - özel ) 30x3 mm bakır lama kullanılmıştır.fi 8 modası çoktan geçen bir uygulamadır.
2 adet fi 8 yerine 30x3 lama bakır olmazmı ?Son 20 yılda yaptığım / yaptırmış olduğum
100 e yakın paratöner tesisinde( resmi - özel ) 30x3 mm bakır lama kullanılmıştır.fi 8 modası çoktan geçen bir uygulamadır.
gönderdiğiniz dosyada 2*50 fi 8 ya da 30*3 bakır lama yazan maddenin üstündeki maddede 60 mt ye kadar olan binalarda en az 2 60 mt üzerinde en az 4 yan yana iletken olmalıdır diyor.