Paratoner iletken

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
238
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaşlar paratoner iletkeni neden 2 adet döşenir bir arkadaş yıldırım düşmesinde manyetik alan oluşturmasın diye diyor
 
İlgisi yok.2 adet fi 8 eskiden yapılan uygula-
ma idi.Tek olarak 30x2,5 bakır lamada olabi-
lir.
 
Ustalarım konu açmak yerine mevcut yerden devam etmeyi düşündüm bu cihaz neye yariyor ve çalışma prensibi nasıldir tecrube etmiş arkadaşlarin bizi aydinlatmasını bekliyoruz.
IMG_20200412_140407.jpeg
 
Yıldırım darbe sayıcı.Paratönere yıldırım düş-
mesi halinde,numaratör 1 sayı atar.Şu anda-
ki rakamda,kaç defa çalışmış olduğunu gös-
terir.Üzerinde 1-2 rakamı varsa,bunlar test
esnasındaki değerlerdir.Sizinki 15 gösteri-
yor.Demekki,asgari 13-14 defa çalışmış.An-
cak,montajı yanlış yapılmış.Her iki iletkende
sayıcıdan geçmesi gerekirdi.
 
Paratoner için iki iletken kullanılmasının sebebi Yıldırımdan Korunma standartları olan TS EN 62305 standartıdır. Mantığı ise hem yükü bölüştürmek hem de iki iletkenden birinin kopması halinde diğerinin işlevini yerine getirmesidir. Resimdeki gibi ikisi yan yana gitmemesi lazım aslında ama ülkemizde maalesef bu şekilde ikili olarak yapılıyor. Standartı iki ayrı iletkeni binanın iki ayrı cephesinden tek iletken olarak indirmektir.

Resimdeki alet yıldırım sayacı dır. Her düşen yıldırım darbesinde 1 sayar. Bu yıldırım sayacının bulunduğu mevki yıldırımın sık düştüğü bir yer olmalı. Yıldırımdan Korunma tasarımı iyi yapılmalı ve Elektronik cihazların devre kartlarının vb yanmaması için önlem alınmalı.
 
2 adet fi 8 yerine 30x3 lama bakır olmazmı ?Son 20 yılda yaptığım / yaptırmış olduğum
100 e yakın paratöner tesisinde( resmi - özel ) 30x3 mm bakır lama kullanılmıştır.fi 8 modası çoktan geçen bir uygulamadır.
 

Ekli dosyalar

  • e-s-e-aktif-paratoner-genel-teknik-sartnames.pdf
    268 KB · Görüntüleme: 27
Son düzenleme:
Tek kabloyu bukmek sekil vermek zor oldugundan 2 adet fi 8 ile yapilir baska sebebi varmi bilmiyorum

Sizin sistem de 2 adet fi8 kablo tek basliga bağlıdır zeminde V seklinde ayrilir ve bakir cubuklar cakilir

Sayacinizda tek bakirdan kullanilmasi normaldir çünkü yıldırım dustugunde 2 bakirdanda bir kere gecer ayri sistem değiller
 
2 adet fi 8 yerine 30x3 lama bakır olmazmı ?Son 20 yılda yaptığım / yaptırmış olduğum
100 e yakın paratöner tesisinde( resmi - özel ) 30x3 mm bakır lama kullanılmıştır.fi 8 modası çoktan geçen bir uygulamadır.
gönderdiğiniz dosyada 2*50 fi 8 ya da 30*3 bakır lama yazan maddenin üstündeki maddede 60 mt ye kadar olan binalarda en az 2 60 mt üzerinde en az 4 yan yana iletken olmalıdır diyor.
 
60 mt. üstü için zaten özel uygulamalar yapılır.O tür binalara yıldırım,tepedene ilave-
ten cephelerdende isabet edebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst