Paratoner topraklaması ile temel topraklama arasındaki mesafe daha önemli. Bence asıl soru bu olmalıydı. Çünkü doğalgaz boruları ve diğer tüm şeyler eş potansiyel bara ile irtibatlı. Temel topraklama ile paratoner topraklaması 20m mesafe altında ise eş potandiyel bara ile irtibatlanıp pano içinde parafudr kullanılmalıdır. Eğer 20mden fazla mesafe bırakacaksanız o zaman birleştirmenin bir mantığı yoktur. Bu konu da topraklama yönetmeliğnde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.Merhaba arkadaşlar. Paratoner topraklamasını vereceğimiz noktanın 20 metre ilerisinde doğalgaz borusu var. Bu sorun teşkil eder mi? Ne yapmalıyım
Paratoner topraklaması Doğal gaz borusu için sorun teşkil ediyor mu aralarında mesafe var spark gapa gerek var mıMerhaba, paratoner topraklamasını , eşpotansiyel barasına irtibatlandırmak için spark gap kullanılmalıdır. Parafudr üretici firmaların tamamında bulunuyor.
Ekli dosyayı görüntüle 95926
Yıldırım darbesi sırasında 2km(yıldırımdan korunma sistemleri konusunda uzman üreticilerin belirtmiş olduğu mesafe) mesafeye kadar olan etki alanı içerisinde bulunmaktadır, dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz mesafe de risk alanı içerisinde yer almaktadır. Spark gap %100 koruyuculuk sağlar mı bilemem ama temel amaç riski minimize etmek ve bunun için de eşpotansiyelleme yapmak. Dolayısıyla paratoner topraklamayı koruma topraklamayla irtibatlandırmak gerekir.Merhaba arkadaşlar. Paratoner topraklamasını vereceğimiz noktanın 20 metre ilerisinde doğalgaz borusu var. Bu sorun teşkil eder mi? Ne yapmalıyım