benım bıldıgım kadarıyla parotoner toprağa tek verilir 4 bakır topraklama çubuğuyla 2 si bi bakır kabloya 1er metre arayla. diğer bakır kabloyada 2 topraklama çubugu çakılır.ve klemenslerın arasına dökümden yapılmış bir aletle içine barut dökerek ateşleyip hem topraklama çubugunu hemde bakır kabloyu birleştirirsiniz.yere ya 2 ya 3 metre kala test klemensı konulur bakır çubuklarının arasına 2 3metre aşağısınada galvanizli boruyla topraga kadar inilir.paratonerın baş kısımınıda galvanızlı boruyla monte edılebılır.inş yardımcı olabılmişimdir
Arkadaşlar Merhaba,
Yeni kurulmakta olan tesisimiz için topraklama ve paratoner tesisatı ile ilgili bir takım sorularım olacak. cevaplayabilirseniz sevinirim.
1) Tesise kurulacak olan paratoner topraklamasını tesisin eş potansiyel barasına bağlamalımıyım. bağlanmamalı ise parlayıcı ve patlayıcı tesislerde yıldırım topraklamasının(Yüksek Gerilim topraklamasının) koruyucu topraklamadan ne kadar uzakta olması gerekmekte. Böyle bir tesiste tesis besleme girişlerine parafudr koymak gerekli midir?
2)Koruma topraklaması olarak galvaniz şerit ve köşebent kullanılmış. paratoner için bakır mı kullanmalıyım yoksa galvanizde olur mu?
Notlar:
- her iki tesis ortak bir trafodan beslenmekte fakat farklı hücrelerden beslenmekte.
- tesisin birinde nötr iletkeni yok.(3 faz + toprak) bu durumuda göz önüne alırsanız sevinirim.
Sn.omur,eşpotansiyel sistemi olan her yerde,paratoner de,parafudrda eş potansiyel baraya irtibatlandırılmalıdır.Direkt olarak yapılacak irtibatın faydaları olduğu kadar,gerilim sürüklenmeleri bakımından mahsurlu olduğu anlarda olabilir.Bu nedenle bu irtibatlarda ekli fotoğraflardan da görebileceğin gibi spark gaps isimli bir malzeme kullanılımalıdır.Türkçesi atlama odacığı olabilir.Bu malzeme belirli bir gerilim seviyesinde iletime geçerek iki farklı topraklama sistemini birbirine elektriksel olarak bağlar.Malzeme teminini ve ayrıntılı bilgiyi,OBO BETTERMAN,PHONENIX CONTACT,LEUTRON,AMPER ELEKTRİK FİMALARININ SİTELERİNDEN EDİNEBİLİRSİN.Topraklama malzemesi olarak paratoner sistemlerinde bakır daha uygundur.
salam aleykum .qardaslar mene Azerbaycandan yaziyorum . Bizde Rusiya normalarinda yazirki torpaqlama eyni ola bilir . Meni maraqlandiran basqa soru . Lutfen yardim ederdiz. Bizim normalarda deyilirki binanin demir - beton konstruksiyasinin metal armaturlarindan oturucu kimi istifade etmek olar ( binanin kolonlari ile ). hetda kolona ayrica serit falan da yerlesdirmek llazim deyil . Sizde nece ? belesine etmek ucun normalar izin verir ya yox . Elimde cox mertebeli bina var lakin cebhe tamam susedir .enis ucun kullanilacaq yer tapa bilmirem. Lutfen yardim ederdiz . Evvelceden tesekur edirem
Tesekkur edirem cavab verdiyinize gore . Siz dediklerinizi neze almisam .Esas sorun odurki bizdeki normalarda deyilirki binanin beton kolonlarinin metal armaturlari ile enish yapin . Turkiyeden olan bir arkadas ise deyirki sizin kullandiqiniz normalara ( esaslara ) gore boyle yapmaq qadaqandir . Buradada kafadan ne ise elemek , sonra expertiza yoxlamasinda problemler cixardir . Yani bilmek isterdim ki kullandiqiniz esaslara (resmi gostericilere ) gore nece olmali .