Paratoner ve Topraklama Birleştirilmesi

Katılım
24 Ara 2016
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar merhaba
Yeni binalarda temel topraklama ile Paratoner topraklaması arası 20 metre mesafe sağlanamayacağı için mecburen birleştiriyoruz. Ancak temel topraklama ile Paratoner topraklama birleştirilirken direk Fi8’i Paratonerin son topraklama kazığından temel topraklamaya(ana pano odasındaki topraklama barasına 50 mm2 lik kablo ile ) birleştiriyoruz. Bu uygulama doğru mu sizce ?
Birde arada herhangi bir malzeme spark GAP gibi bişey kullanmak gerekli mi
 
temel topraklama ile Paratoner topraklaması arası 20 metre mesafe
Bunun literatürde yeri olduğunu sanmıyorum. Bahsedilen mesafe koruma ve işletme topraklamaları için vardır. Oda trafolarda geçerli.
Paratoner tesisatı da eşpotansiyel tesisattan muaf değil.
1792523939674.webp
 
Forumda konu açılmış .
Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

 
Son düzenleme:
Peki paratoneri eşpotansiyele bağlarken ilave önlem gerekir mi
 

Forum istatistikleri

Konular
133,489
Mesajlar
971,816
Kullanıcılar
459,517
Son üye
Abant Gölü

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst