Selamun aleykum arkadaslar size 2 sorum olacak paratonerle ilgili mevcut bir paratoner sistemimiz var yalniz fabrikanin tum cati ve duvarlari deg8stirken bir yerde paratonerin bakir cubuklari kesmek zorunda kalindi tekrar ek yapsam sikinti olurmu 2 sorum fabrika komple cati duvarlar sac oldu paratonerin bakir cubuklari izalasyonlumu indirmeliyim topraga kadar yoksa catiya duvarlara deyse sikinti olurmu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba

Aynı kesite ek yapılırsa sorun olmayacağını düşünüyorum.

Ama çatı ve duvarların saç yani iletken olması paratoner anlamında riskli bir durum. Sonuçta kablo izole de olsa çatıda paratoner in kaidesi çatı aksamina bağlı. Yıldırım düştüğü an bir insan o saç kısımlara dokunursa ve o saç kimlerin toprak ile irtibatı yoksa o zaman sıkıntı. Ama diğer anlamda yapının metal olması doğal iniş iletkeni olmasını sağlar. Ama toprak ile irtibatı olması gerek.

Yıldırım anlık olan birşey sürekliliği olmadığı için sürekli risk söz konusu değil. Ama risk analizi yaparsan muhtemelen seviye 1 + ek koruma çıkar buda espotansiyelleme demektir. Yapı mevcut olduğu için metal.ksimlari toprakalanabilir sadece.
 