Sayın cemkose gerilim harmonikler %3 civarında onda problem yok.
Sayın ekrem.kolu sistemde reaktörlerin %p değerini göremedim ama tasarım şöyle yapılmış
Şalterlerin üzerinde hangi harmoniği bastırmak için konulduğunu belirtmek için n=5,7,11 yazmışlar.
n=5, 250Hz için 6 adet kondansatör vardı ben bunlardan ikisini iptal ettim
Kondansatör gücü;
550V 50Hz 23,5 kVAR
440V 50Hz 15 kVAR
400V 50Hz 12,5 kVAR
n=7, 350Hz için
1 adet var ,Kondansatör gücü;
550V 50Hz 23,5 kVAR
440V 50Hz 15 kVAR
400V 50Hz 12,5 kVAR
2 adet vardı , (ben bunlardan birini iptal ettim) Kondansatör gücü;
550V 50Hz 7,8 kVAR
440V 50Hz 5 kVAR
400V 50Hz 4,2 kVAR
n=11, 550Hz için 2 adet kondansatör vardı (ben bunlardan birini iptal ettim)
Kondansatör gücü;
550V 50Hz 23,5 kVAR
440V 50Hz 15 kVAR
400V 50Hz 12,5 kVAR
Bunların hepsi motorla birlikte tek bir kontaktör üzerinden aynı anda devreye giriyor