percem
Üye
- Katılım
- 14 Nis 2008
- Mesajlar
- 14
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Elimsan 'ı tebrik ediyorum, zira bu kesici yaklaşık 15 senelik bir model ve halen içi tertemiz ve deforme olmamış. Düşünün 15 sene önce böyle olan bir kesici şu zamanlarda nasıl gelişmiş ne hale gelmiştir. Hele bir de uluslar arası bir şirket olmuşken..
Arkadaşlar, bunlar da başka bir arıza sonucu patlayan kesici fotoğrafları. Kesicinin patladığı gece şiddetli yağış ve yıldırımlar vardı (Geçtiğimiz cuma günü).
Arızanın büyük çoğunlığunun sağdaki fazdan geldiği resimlerden de anlaşılıyor (Faz-toprak kısadevresi). Orta fazdan da biraz var kısadevre. Ama sol fazda yok. Kesicinin sol kontağında kararma yok, buradan anşaşlıyor. Sağ kontağın patlama sebebi de kısadevre sonrası meydana gelen dinamik kuvvetler.
Neyse ki bu olay sonucunda cana zarar gelmiyor.
Bunlar da akım trafoları. 50-100/5A. Bu bağlantı şekliyle 100/5 bağlı.