pensampermetre ile amper ölcmek

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
iş yerindeki yani fabrikadaki bir atelyenin günlük cekmiş oldugu gücü saat koymadan besleme salter cıkışının r s t fazlarının cekmiş oldugu degeri saat başı yazmak süretiyle ortalama bir değer baz alarak hesaplamak istiyorum. . şimdi diyelimki r fazında 75 a s fazında 87 a t fazında 77 amper buldum.bunun formülü nasıl olabilir..:confused::confused::rolleyes:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Akım ölçerek bir hattan ne kadar güç aktarıldığını bulamazsınız... Güç katsayısı devrede çünkü... ben şu tip cihazla ölçüm yapıyorum...

Aktif ,reaktif ,kapasitif güç ölçer...
 

Ekli dosyalar

  • IMG0386A.jpg
    IMG0386A.jpg
    86.2 KB · Görüntüleme: 91
Sadece ampermetre ile yapamazsınız.Her fazın cosq değerini de ölçebilmeniz gerekir.
Örnek:
R fazı 220v 15A coq 0,98 ise P=UxIx Cosq P=220x 15x0,98 P=3234w
R fazı 220v 15A cosq 0,80 ise p=220x15x0,8 P=2640W
İşlemi diğer fazlar için yapar ve 3 faz günücü toplarsanız kuramsal olarak değeri bulabilirsiniz
 
iş yerindeki yani fabrikadaki bir atelyenin günlük cekmiş oldugu gücü saat koymadan besleme salter cıkışının r s t fazlarının cekmiş oldugu degeri saat başı yazmak süretiyle ortalama bir değer baz alarak hesaplamak istiyorum. . şimdi diyelimki r fazında 75 a s fazında 87 a t fazında 77 amper buldum.bunun formülü nasıl olabilir..:confused::confused::rolleyes:





Sadece kabataslak görünür gücünü bulursunuz.Çünkü ölçtüğünüz akım hem reaktif hemde aktif akımı barındırıyor içinde bu akımların nekadarının aktif ne kadarının reaktif akım olduğunun bilinmesi içinde herfazın cosfisinin bilinmesi gerekir.Bunuda sağlıklı olarak güç analizörü ile yapabilirsiniz
 
bana kabataslak olsada olur.. bunun formülü p=p1+p2+p3 yani üc fazın toplamı artı p=u.ı buradan 380 v *diyelim ki her fazda 80 amper cekti 80+3=240 doğ 380*240=91.200 w doğrumudur..
 
bana kabataslak olsada olur.. bunun formülü p=p1+p2+p3 yani üc fazın toplamı artı p=u.ı buradan 380 v *diyelim ki her fazda 80 amper cekti 80+3=240 doğ 380*240=91.200 w doğrumudur..

evet bu şekilde kabataslak ölçebilrsiniz ancak sadece görünür gücü ölçmüş olursunuz (VA)reaktif ve aktif gücüde ölçmek isterseniz güç analizörü kullanamalısınız.
 
bana kabataslak olsada olur.. bunun formülü p=p1+p2+p3 yani üc fazın toplamı artı p=u.ı buradan 380 v *diyelim ki her fazda 80 amper cekti 80+3=240 doğ 380*240=91.200 w doğrumudur..




3 fazın akımlarının ortalaması x 1.73 x380 = KVA yada 3 fazın akımlarının toplamı x 220 aynı sonucu verir.
 
bana kabataslak olsada olur.. bunun formülü p=p1+p2+p3 yani üc fazın toplamı artı p=u.ı buradan 380 v *diyelim ki her fazda 80 amper cekti 80+3=240 doğ 380*240=91.200 w doğrumudur..

Doğrudur.Güç ister dengeli ister dengesiz olsun ,3faz gücü toplamıdır
 